筏基中,与地梁重叠的筏板上层钢筋(平行于地梁)是否可以不设置?
momoyang
momoyang Lv.3
2008年10月22日 12:15:15
来自于建筑施工
只看楼主

  请高手帮帮忙,筏板基础中,地梁在筏板之上,梁与筏板重叠之处,筏板与梁平行的上层钢筋是否可以不布置?另外,处于双层筏板钢筋之中的暗梁,筏板钢筋与梁平行重叠处,是否也可以不设置该板筋?谢谢解答!

  请高手帮帮忙,筏板基础中,地梁在筏板之上,梁与筏板重叠之处,筏板与梁平行的上层钢筋是否可以不布置?另外,处于双层筏板钢筋之中的暗梁,筏板钢筋与梁平行重叠处,是否也可以不设置该板筋?谢谢解答!
wubin123123
2008年10月22日 13:24:01
2楼
错,必须设置。的防守对方身份是否为富人沃尔沃热舞丰富的身份
回复
kandongjun1001
2008年10月22日 22:06:30
3楼
要设置的,而且必须有一向穿梁
回复
gaorui123456789c
2008年10月25日 08:42:48
4楼
我觉的没有必要设置,在梁部中在设板钢筋作用在那,目的在那。
回复
yzmb_fly
2008年10月28日 14:02:24
5楼
一般不用设置,板在梁上为简支板,梁只为支撑点
回复
luo173
2008年10月28日 17:06:24
6楼
暗梁时要设置,地梁筏板时梁内同梁纵筋方向的板筋不设置
回复
wawa6927
2008年10月29日 10:07:43
7楼
暗梁为什么要设呢??
回复
mnj66
2008年10月29日 15:41:48
8楼
梁是筏板的支座,筏板与梁平行的钢筋可以不设置。暗梁起加强作用,暗梁的纵向钢筋应该比筏板的钢筋要大也可以不设置。
回复
b-baolixin
2008年10月29日 16:11:52
9楼
可以不设,因有梁的钢筋在起主要的作用,其他钢筋在理论计算时是没有考虑的,但在实际施工中也是不需要将此部分钢筋切断,一般都给予绑扎,没有分开的,分开对施工并不方便
回复
bjbanzhiyan
2008年10月29日 21:38:47
10楼
要设置,但与梁重叠的板钢筋可以用作暗梁的纵筋
回复
guzhihui123
2008年10月30日 22:57:30
11楼
要设置,因为梁是加强筏板刚度的。
回复

相关推荐

APP内打开