10kV无功补偿容量计算,求教,请写出详细的计算方法
zhangkeyu
zhangkeyu Lv.3
2008年10月21日 08:53:24
只看楼主

论文简介: 本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 附件名:20093251237961682440.zip 文件大小:559K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。



附件名:20093251237961682440.zip

文件大小:559K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhangkeyu
2008年10月21日 08:56:40
2楼
M1电动机:4000kW
M2电动机:710kW
两台电动机与2000kVA变压器接于8000kVA变压器10kV侧
回复
slws1978
2008年10月21日 10:31:40
3楼
说实话,不会,帮你顶吧,希望高手来!!
回复
lidehong760721
2008年10月22日 13:11:13
4楼
如果你真的要找一家给你做补偿的话:就这些数据还不全,要有一次接线图,并且说明除了这两台电机外,还有没有别的负载等,如果负载很多的话还要现场测量谐波情况。就补偿而言两台电机最好是就地补偿。
回复
zhangkeyu
2008年11月01日 15:12:20
5楼
谢谢,十分感谢,是我学到了不少的知识
回复
zhangkeyu
2008年11月01日 15:14:39
6楼
就是2个电动机和一台2000的变压器,用户不愿上电动机就地补偿,他要上集中分组自动补偿