二层商场,体积超20000m3,局部三层,一二层都设消防了,但这个局部三层只是电梯机房旁的一个房间70平需这设消火栓吗?如果设也是设两个吗?
二层商场,体积超20000m3,局部三层,一二层都设消防了,但这个局部三层只是电梯机房旁的一个房间70平需这设消火栓吗?如果设也是设两个吗?
2楼
感觉应该设
既然设了
就得满足两股水柱
也就是设置两个
其中一个实验消火栓
回复
3楼
这个要看这70平米做什么功能,要是机房的附属用房我认为可以不设置,但是你要做其他使用功能就必须设置
回复
4楼
防火规范 8.4.3 中第1条 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
回复
5楼
这个要看这70平米做什么功能,要是机房的附属用房我认为可以不设置,但是你要做其他使用功能就必须设置
支持 要是设的话是设一个还是两个呢?
回复