刚做一个工程!有个地方超筋了怎么配都配不满足!一共两跨的一个梁!一跨8800,一跨2100.2100那一跨配不满足,然后我问了个同事,他教我一个方法说把短的那个梁定义为连梁,要是还不够的话就把连梁的这件系数改为0.6,还是不行的话就把两端改为铰接,按照他的方法一定义为连梁然后果然就满足了,可是不明白其中的道理,连梁不是框架剪力墙里的吗?我做的这个是框架结构的,这样定义可以吗?有谁知道的帮忙解答下这样挑的原因是什么了呢?谢谢了!
刚做一个工程!有个地方超筋了怎么配都配不满足!一共两跨的一个梁!一跨8800,一跨2100.2100那一跨配不满足,然后我问了个同事,他教我一个方法说把短的那个梁定义为连梁,要是还不够的话就把连梁的这件系数改为0.6,还是不行的话就把两端改为铰接,按照他的方法一定义为连梁然后果然就满足了,可是不明白其中的道理,连梁不是框架剪力墙里的吗?我做的这个是框架结构的,这样定义可以吗?有谁知道的帮忙解答下这样挑的原因是什么了呢?谢谢了!
2楼
????需要解释!!
回复
3楼
需要啊 不懂才问的嘛!会的 帮忙解答下啊!
回复
4楼
像你这种长短跨框架最容易出现超筋
因为短跨梁的线刚度一般较大
所以地震作用相应的大,容易出现剪力超筋
你的梁是不是连梁,关键要看这个梁符不符合连梁跨高比的要求
是不是连梁的受力形态
如果符合连梁的要求定义为连梁是没错的
对于两端铰接这种做法我认为是不对的,因为施工时肯定是按框架梁施工
什么构造都是按框架梁做,我认为不可能出现假定中的铰
这么做会导致安全隐患
回复
5楼
短跨要我看就不要设柱子了,2米直接挑出去算了,建筑要做的话就做个构造柱 2跨相差太多 我怀疑你的扭转也不好算
回复
6楼
这要根据实际情况来的。很多情况下很难做到的
回复
7楼
忘了说楼主的问题了。
看楼主提供的资料应该是不可以的。4楼的回答得很好,但还有一点:连梁两端的锚固是有很明确的规定的,你看看高规里有。
做铰接是明显不对的,至于你同事给你的方法一个人感觉也不可取。
回复
8楼
要么挑,要么就做简支计算,下部钢筋配够。
回复