我做了一变电站,体积10769m3,按规范应设消火栓系统,但配电室、变压器室能用水灭火吗?
我做了一变电站,体积10769m3,按规范应设消火栓系统,但配电室、变压器室能用水灭火吗?
2楼
用气体灭火系统,可以选用S型气溶胶 七氟丙烷 细水雾等系统
回复
3楼
同意2楼的说法,变配电室不能有水
回复
4楼
这个江苏省审图技术问答里有解释啊、除了做气体灭火、也应有消火栓两股水柱保护
回复
5楼
这还用问吗?肯定不行么。这里面要做化学消防。
回复
6楼
shangkunshangku 发表于 2010-6-12 10:44 这个江苏省审图技术问答里有解释啊、除了做气体灭火、也应有消火栓两股水柱保护楼主是看的哪一年上的有啊,查得头晕啊1
回复
7楼
可以看发电厂、变电所防火设计规范,里面有详细的要求。
回复
8楼
第一:不能用水,可以用气体灭火
第二:消火栓(两股水柱)保护到建筑物额任何一个部位(这也是建筑设计防火规范不合理的地方)
回复
10楼
消火栓、气体灭火、水喷雾、灭火器、沙箱。。。。
回复
11楼
消火栓(两股水柱)保护到建筑物额任何一个部位(这也是建筑设计防火规范不合理的地方)
回复
12楼
还是看相关的变电站规范吧
回复