关于消火栓布置问题
新时代的画图匠
2008年09月17日 12:35:42
来自于闲聊茶吧
只看楼主

我刚做了一个小高层(九层,底商两层),里面的消火栓做一路供水。我想把立管做成枝状管网,但是我们总工非得让我把上面连成环!大家对一路进水立管成环这种做法有什么看法?欢迎大家多发言!!!

我刚做了一个小高层(九层,底商两层),里面的消火栓做一路供水。
我想把立管做成枝状管网,但是我们总工非得让我把上面连成环!
大家对一路进水立管成环这种做法有什么看法?
欢迎大家多发言!!!
免费打赏
sxy_303216933
2008年09月18日 21:33:19
2楼
记得作设计的时候要求竖向成环 横向也要成环,现在不知道为什么了?请求解答
回复
ooooj
2008年09月19日 14:44:11
3楼
有一本书叫做规范……
回复
weiyongjun060518
2008年09月21日 00:25:38
4楼
有一张嘴叫做专夹(家)……
回复
新时代的画图匠
2008年09月21日 11:48:58
5楼
有一个人叫总工!!!!
回复
新时代的画图匠
2008年09月21日 11:52:41
6楼
那不就成了立体环了!!!
我个人认为竖向成环有时候已经很难做到了!!!
横向再成环,那不是难上加难吗?况且造价也会提高的很多的!!!
所以我认为:竖向成环已经足够了,还满足规范!!
回复
jtzhang
2008年09月22日 12:36:12
7楼
一路供水的情况要成环.
回复
luoxi951
2008年09月23日 09:37:55
8楼
建筑设计防火规范:
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
规范规定至少要有2条进水管啊!
回复
新时代的画图匠
2008年09月23日 20:14:43
9楼
你说的是高规上的,九层可以按多规做!!!
我的这个楼有点特殊,底商的消火栓特别多。
这也是我们总工让我成环的原因之一。
我的消防用水量只有5L/s!!!
回复
luoxi951
2008年09月24日 09:28:20
10楼
回复 9# 的帖子
不是高规啊,是《建筑设计防火规范》,适用多层的。
回复
gdslrq220
2008年09月25日 09:14:44
11楼
底商的消火栓特别多,我的消防用水量只有5L/s ? 有点不合。就10个要成环,上面的也做吧。欢迎加入专业QQ群:8657422。
回复