我在施工中碰到难题:在安装室内UPVC排水管时,住宅层高2。76米,排水管线净高达到2。2米,不挡门不挡窗,但有一个连系梁存在,管线在梁下安装通过,与梁间距为80MM,住户提出要求管线与梁贴近,这样便于吊顶,我不知道改还是不改,如果改,工作量大,同时其它住户也要提,结局不敢想,这是工作中工人不细致造成!!!有无数据和依据可以说服和证明这样施工不违反规范和强制要求,请教各位专家学友!!!在此谢了
没做过小的住宅,不过我想,签合同的时候应该确定了吊顶标高,只要你现在施工在吊顶标高的允许范围内,应该可以拒绝,或者说要业主提供修改的费用!;还有排水管应该需要坡度,在管段后面与量有一定距离也是一定的:)
回复
3楼
同意
回复
4楼
就是,只有人工肯出,签证是不能少的,按规范做。
回复
5楼
呵呵,这样的情况出现只能说明你那工人没有实际经验,导致浪费了空间,不过楼上的说的对,不改也是对的,要改就出MONEY好了
回复
6楼
根据我的经验,如果设计有标高提示,你按设计做的,改就要给钱,否则无条件返工
回复
7楼
很简单,只要对方肯出钱,又不影响使用,何乐而不为呢?当然得说明是用户要求
回复
8楼
我觉得是,首先让业主出设计变更,然后索赔。
回复
9楼
这种情况很明显是工人作低了一般情况下应尽量往上提,给业主装修多留出一些空间,换位思维,你是业主时怎么办?这是包括你在内的人都不认真的结果.但事以至此只能给自己找借口了!以梁的下限,,,,,, .不要给自己留下麻烦!
回复
10楼
1、如果给钱,可以改;
2、如果不给钱,只要按图施工,没有违反规范,可以不改。
回复
11楼
按设计标高施工,如果设计没有标高的话,找个理由找业主签字了,再改。不签字不改。。。。。
回复