请教ABB-VD4能装在环网柜中吗?
huyuyue80@co163
2005年03月18日 09:59:51
只看楼主

请教ABB-VD4能装在SM6,XGN等环网柜中吗?装得下吗?具体型号能告知吗?或是其它厂家有无相关产品供电局要求中压改用环网柜,不用中置柜。还有VD4能采用手动操作吧。

请教ABB-VD4能装在SM6,XGN等环网柜中吗?装得下吗?具体型号能告知吗?或是其它厂家有无相关产品
供电局要求中压改用环网柜,不用中置柜。
还有VD4能采用手动操作吧。
chinalyj
2005年03月18日 11:44:51
2楼
XGN2柜可以装VD4的,以前我们公司做过,SM6不知道
回复
ppyqql
2005年03月18日 12:23:35
3楼
但是好象没有型式试验报告
回复
大鼻山
2005年03月18日 21:20:43
4楼
你为什么非得装VD4呢
回复
ppyqql
2005年03月18日 21:28:11
5楼
环网柜装断路器好象都没做型式试验
回复
changshangxjz
2005年03月19日 12:19:10
6楼
环网柜装断路器好象都没做型式试验是的,实际中也没有见过这样的
回复
huyuyue80@co163
2005年03月19日 14:31:04
7楼
不装VD4的那可以装哪家的呐?供电局要求超过1600KVA的变压器都要装断路器不能装负荷开关的,
又规定要用环网柜,不用中置的,变态啊
回复
大鼻山
2005年03月19日 20:25:06
8楼

SM6的样本上有配套断路器型号,但不是VD4
回复
huyuyue80@co163
2005年03月22日 13:40:52
9楼
问过一个厂家,用SM6出线变压器只能做到1250的,不能做到1600的,
回复
大鼻山
2005年03月22日 19:34:37
10楼


你只有咨询SM6厂家才算数啊!你手头没有SM6的样本吗?上面明白地写着:可以保护到2000KVA
回复
dianlichu
2005年03月22日 22:33:45
11楼
VD4的好像不能装到环网柜中吧,我选用过装到KYN柜中过的,想省钱装个国产的真空断路器,ZN28便宜,呵呵
回复