请教一下:群体工程,桩的条件一样的,静载检测可否按各幢总桩数的1%,且不少于3根来做检测?如某幢只有100根桩,我只做1-2根静载?谢谢!
请教一下:群体工程,桩的条件一样的,静载检测可否按各幢总桩数的1%,且不少于3根来做检测?如某幢只有100根桩,我只做1-2根静载?谢谢!
2楼
每幢楼最少检测数量是3根静载
回复
3楼
应该是具体情况具体分析吧?我们有群体工程的先例!
回复
4楼
规范在这个上面说的不是很清楚
楼数很多时,我们这里的确有很多项目是取全楼盘的总桩数1%,进行静载
但图纸上,最好写含糊一点,按规范照抄下来就可以了
如果甲方问我,我就会回答:“设计人希望每个楼取1%静载,如果取全楼盘的总桩数1%,也没有问题,但我不能出文字性的东西给你,具体的试验数量,让甲方和当地质检监督站进行沟通,因为有的质检站是明确要求,必须每个楼1%的”
回复
5楼
4楼有经验啊!4楼有经验啊!
回复
6楼
4楼的这种处理问题的思路对我很有启发,我们国家人性化的东西太多了,或许有些东西还真得如此处理......无奈!
回复
7楼
:lol 以上的说法真可笑.
且不少于3根来做检测!!!
认真看清楚规范,,“且”啊
无论什么情况都不能少于三根
回复
8楼
就是3根(包括3根)以上嘛!以单体为主,每个单体要测3根以上。
[
本帖最后由 wayne_23 于 2008-9-18 16:48 编辑 ]
回复
9楼
规范讲的很清楚
回复
10楼
四楼的做法就是我们院老人经常教的,含糊,推卸责任——这个词不大好听,嘿嘿,不过现在社会都在这么干,我们一个人傻傻的大包大揽也不好办啊。
回复
11楼
我认为按照抽样与检验的方法,我们要检测的是整个基桩是否合格,那么我们就规定如何进行随机抽样,只要样本点具有代表性且是同种桩型、同种施工工艺,而且检测合格,那么就代表整个桩基工程合格,就可以了,不必要非要每个单体最少为3根
回复