保证换气次数的无尘室还有无必要对房间的正压进行核算?
jz031013
jz031013 Lv.2
2008年08月30日 20:04:22
只看楼主

如题,无尘室的正压计算,如果无尘室全封闭,无尘室则相当于一个静压箱。此时进行正压核算有无必要?如果要求出无尘室门洞开启时,此处的空气的正压,如何进行计算?送风量,排气量已知,问题时这个回风量如何确定?

如题,无尘室的正压计算,如果无尘室全封闭,无尘室则相当于一个静压箱。此时进行正压核算有无必要?如果要求出无尘室门洞开启时,此处的空气的正压,如何进行计算?
送风量,排气量已知,问题时这个回风量如何确定?
rhuyan
2008年09月03日 14:23:44
2楼
:lol 回风量=送风量-排风量-维持正压的风量 维持正压的风量用以下公式计算:Q=3721.5F△P0.5 Q:风量 F:是门缝隙的漏风面积 △P0.5是压差的开平方
回复
一枕黄粱
2010年05月27日 14:59:38
3楼
请教楼上的,能说明下各物理量的单位吗?
回复
geminixu
2010年05月28日 11:39:16
4楼
简单说,准确的计算房间漏风量是不可能的,通常的情况是计算出大致数值,现场调整。
计算方法可参见规范附录中的缝隙计算法,和ASHRAE推荐的方法大致相同。另外不推荐使用换气次数法。
回复
highair2006
2010年05月28日 16:13:08
5楼
1. CR换气次数是指每小时对室内空气的置换次数,与室压无关。
2. 欲保持室压必须考虑人员需求新风量、排气量、 间隙泄漏、PB or 门开次数…等等因素,并详加计算。
3. 所以阁下标题的答案是必要对房间正压进行核算。