18层纯住宅,有消防电梯前室,楼梯间是否设置消火栓
mage780705
mage780705 Lv.12
2008年08月29日 17:53:59
只看楼主

如题,是否在消防电梯前室设置了消火栓,楼梯间就不用设置了,还是也要设置,设置双阀双出口的就可以了。

如题,是否在消防电梯前室设置了消火栓,楼梯间就不用设置了,还是也要设置,设置双阀双出口的就可以了。
免费打赏
hy687188
2008年08月30日 02:04:40
2楼
设置双阀双出口的就可以了。
回复
hy687188
2008年08月30日 02:04:51
3楼
设置双阀双出口的就可以了。
回复
h2o2007
2008年08月30日 09:55:53
4楼
前室的不计入总数
回复
shi-tou
2008年08月30日 16:11:29
5楼
设置双阀双出口的就可以了。
回复
hxhlyh
2008年08月31日 00:56:30
6楼
单立管双阀双栓,保证两股水枪充实水柱同时到达.
回复
马由
2008年08月31日 21:25:19
7楼
楼梯间不用设消火栓。
在对规范的专业讨论问答里提过这个问题。
在梯间设消火栓在使用上会影响梯间防火、防烟门的闭合。
但应注意的是,这里说的是梯间,而不是梯间前室,

你的情况应该是共用前室,在前室设双栓即可,如非共用,而是有独立的消防电梯前室,则消防电梯前室和楼梯间前室都应该设消火栓。
回复
who7731
2010年12月06日 20:19:15
8楼
hungs说的好,学习了!
回复
z89619473
2010年12月07日 10:25:48
9楼
在住宅中前室消火栓不计入数量有些时候很困难,设置双阀双出口即可
回复
zousn
2010年12月07日 10:50:51
10楼
双立管,双阀门,单箱
回复
co841004163
2012年04月15日 19:14:45
11楼
楼梯间前室何电梯前室是不是要分别保证两股水柱呢?再加上消防电梯前室加设一个,每层总共要设计5个消火栓吗?