新手上路,请高手指教,我们通常所说的一次回风都有一个机器露点,可以直接将空气处理到露点温度,但有送风温度要求时需要再加热,这样有一个冷热量的抵消,设备到底是如何控制的呢,有没有什么方法可以直接处理到送风状态点,并且容易控制呢?
新手上路,请高手指教,我们通常所说的一次回风都有一个机器露点,可以直接将空气处理到露点温度,但有送风温度要求时需要再加热,这样有一个冷热量的抵消,设备到底是如何控制的呢,有没有什么方法可以直接处理到送风状态点,并且容易控制呢?
2楼
如果要精确控制是不太可能一次到位直接处理到送风状态点的,工艺性空调里面再热和加湿都是必需的手段。
回复
3楼
希望1楼的朋友有空研究一下空气的处理。空气处理有人想的很简单,直接处理到某个状态,这是不可能的。
回复
4楼
规范不是有小于等于5米的时候温差不大于10,大于5米的时候温差不大于15,问题是要是你在机组处理单时候大于这个限制的时候,该怎么解决?考虑管道温升就行了吗?
回复
5楼
画焓湿图就明白了。你要给空气除湿,就要除去空气的绝对含湿量,实际是这样的。在焓湿图上你当然可以一直线画过去,但实际上你必需让空气达到露点才有水凝结出来,达到除绝对焓湿量的目的。