制冷系统的管道,用一段时间老有管道因为振动裂开,如何解决?谢谢

制冷系统的管道,用一段时间老有管道因为振动裂开,如何解决?谢谢
免费打赏
kales
2008年08月25日 16:26:00
2楼
裂开的是焊缝还是管道?
可以试着做个S型的弯
回复
北千里
2008年08月25日 16:42:14
3楼
你的直管段太长,刚性强,适当的加些U弯,或在某些部位加上软接
回复
compmen
2008年08月25日 20:50:13
4楼
地基松软是一大因素
回复
little_locust
2008年08月26日 16:56:37
5楼
大管径的要是不怕花钱就在在压缩机吸排气加减震软管吧
小管径的可以做成三维折弯
震动大的地方避免平面弯头(、、、、表达不清楚)
回复
jun_319
2008年08月29日 10:51:17
6楼
谢谢,加个避震管或做个U形弯还可以。避震管有些贵了。
回复
zhoutao7608
2008年08月30日 10:44:46
7楼
对于小口径的管道尽量采用弯管机进行弯管,避免采用弯头
回复
b-0755
2008年08月30日 18:55:39
8楼
最好盡可能的避免一些九十度的彎頭,當製冷劑突遇這樣的彎頭時,會造成一個慣性撞擊,從而引起不必要的振動。
回复
tylgq2005
2008年08月31日 14:49:33
9楼
j给制冷系统管道隔一定长度加设金属软管,金属软管可以减少震动,减轻震动的损坏
回复
lzc2397
2008年09月03日 22:53:01
10楼
需要分析清楚震动的来源。一般的可以在铜管上加软廉洁!!
回复
sys700307
2008年09月04日 12:40:33
11楼
要看具体情况啊!老兄!
说的具体点!
回复

相关推荐