 向各位高手请教:做小区配电,从消防泵房到各个6层单体(共5栋)的距离分别为:30米、30+80=110、30+80+80=190、30+80+80+80=270、30+80+80+80+80=350,每个单体每层设一个消火栓。请问:1.消火栓的信号灯、警铃、启泵按钮按多少W计算合适?有样本吗?       2.用4芯的控制电缆作为干线连接所用单体,选多大截面控制电缆合适?怎么计算?

 向各位高手请教:做小区配电,从消防泵房到各个6层单体(共5栋)的距离分别为:30米、30+80=110、30+80+80=190、30+80+80+80=270、30+80+80+80+80=350,每个单体每层设一个消火栓。请问:1.消火栓的信号灯、警铃、启泵按钮按多少W计算合适?有样本吗?
       2.用4芯的控制电缆作为干线连接所用单体,选多大截面控制电缆合适?怎么计算?
城市边缘
2005年03月15日 09:22:41
2楼
一般是不用考虑线损的,这些设备对电压的要求也不会象灯具那样严格,要考虑的是满足机械强度要求,规范要求,穿管的铜芯线最小截面为1.0,线槽内敷设为0.75,
回复
城市边缘
2005年03月15日 09:30:05
3楼
而且消防警铃一般在6W以下,以1mm的线为例子,1000米的距离的线损也不到1%,所以不用担心。
回复
guanfubin
2005年03月15日 13:59:49
4楼
不用考虑什么电压损失!!
从泵房引4芯6平方的干线,车间内用5根2.5平方的连接就可以了
注意要阻燃耐火的哦!!

为什么要5根偶也不太清楚,哪为高手指教一下!!
不盛感激!!1
回复
leexinglong
2005年03月15日 14:15:19
5楼
室外敷设我习惯用铠装控制电缆。
距离长时,我习惯放大一级,例如用2.5平方毫米的。
个人见解,仅供参考。
回复
gych2002
2008年02月03日 10:19:42
6楼
当然需要计算电压损失!!你们看看消火栓泵启动的二次原理图,2.5平方毫米的线径,电压为24V,中间继电器线圈功率75W,超过50米能启动消防泵才怪!竣工验收的试验消火栓泵是通过火灾自动报警系统启动的!而不是你们的2.5平方毫米的控制线!
回复
hytech2004
2009年06月25日 19:34:12
7楼
楼上说的有道理,但有点玄了,我也正在考虑这个问题,我的消火栓启泵线来回有1000m,如果按压降来算的话,要16mm的控制线,都不知道怎么办才好了