裙房不具备自然排烟的楼梯间需要做加压送风吗?
hjh13607157293
2008年08月08日 13:23:46
来自于通风排烟
只看楼主

根据高规,当裙房以上部分可利用外窗自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,那么裙房部分楼梯间可以不做正压送风系统吗?如果要做,风量是按总楼层来算吗?

根据高规,当裙房以上部分可利用外窗自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,那么裙房部分楼梯间可以不做正压送风系统吗?如果要做,风量是按总楼层来算吗?
cake_02
2008年08月08日 14:20:08
2楼
参见北京设备专业技术措施18.3.3第3条的补充说明第1点。当裙房和地下无窗的部分超过5层时,需要整个楼梯间加压送风。
自己理解:
1.高层地上和地下我经常分开设置加压送风系统。
2.针对北京设备专业技术措施18.3.3第3条我还是用裙房的层数来衡量,即裙房的层数大于等于5层了,我就地上整个楼梯间设置加压送风系统。当裙房层数小于5层时,我就参考《高规》8.2.2.2条(前提是楼梯间可以采用自然排烟)。
3.无论第2条怎么样,地下部分照样设置加压送风。加压送风量参见第二版《实用供热空调设计手册》第1221。或按保证门洞风速不小0.7m/s来计算。
想听听同行的工程设计经验。

[ 本帖最后由 cake_02 于 2008-8-8 14:22 编辑 ]
回复
guiguidemm
2008年08月09日 16:21:12
3楼
单独做 高层为什么要做正压送风 人多逃生困难 上面保护的再好 下面裙房出不去有什么用呢
回复
hjh13607157293
2008年08月10日 17:52:00
4楼
多谢,当裙房层数小于5层时,裙房楼梯间就不用设加压送风,当裙房层数大于5层时,能否只对裙房楼梯间送风,塔楼部分不设正压送风口行吗?风量还是按总楼层算
回复
cake_01@co163
2008年08月11日 12:51:22
5楼
呵呵。
研究对象为高层。
回复
hjh13607157293
2008年10月14日 09:25:35
6楼
一类建筑防烟楼梯间的单独前室加压送风高规中感觉说的不是很清楚,如果是合用前室必需送风,而单独的前室没有说清,是否可以不用做,请高手帮帮
回复

相关推荐

APP内打开