我的分析:结合压焓图可以得出,当空调系统冷媒量偏少一些但不是少的离谱的情况下,,此时蒸发侧压力降低,带来单位质量冷媒的制冷量减少,因为此时两相区变短(冷凝压力不变,节流之后状态不变),蒸发温度降低,所以此时蒸发空间的温度比正常情况下要低,但是制冷量主要是依靠冷媒的相变提供,如果冷媒较早的进入饱和甚至过热(相对此时的低压),就会出现虽然低压侧温度或者盘管和管道的温度较低甚至结霜,但是制冷效果却比较差的情况.

我的分析:结合压焓图可以得出,当空调系统冷媒量偏少一些但不是少的离谱的情况下,,此时蒸发侧压力降低,带来单位质量冷媒的制冷量减少,因为此时两相区变短(冷凝压力不变,节流之后状态不变),蒸发温度降低,所以此时蒸发空间的温度比正常情况下要低,但是制冷量主要是依靠冷媒的相变提供,如果冷媒较早的进入饱和甚至过热(相对此时的低压),就会出现虽然低压侧温度或者盘管和管道的温度较低甚至结霜,但是制冷效果却比较差的情况.
免费打赏
荣昌制冷
2008年07月24日 16:44:54
2楼
除了制冷工质偏少外,连接管的过份扁折,管路部分堵塞,蒸发器过脏,风量过小,滤网堵塞等都会引起低压回气管结霜。
回复
峰哥
2008年07月24日 19:20:32
3楼
个人观点,仅供参考!
1.缺少制冷剂会造成温度降低,制冷量变小这个大家无可争议。但是由于制冷剂少,进入蒸发器迅速汽化,到压缩机吸气口已经变成了过热蒸汽,所以压缩机吸入口不会结霜。如果结霜会发生在蒸发器进口的有效面积(汽化所占用的面积)。
2.产生压缩机吸气管结霜的因素很多。如制冷剂过多,蒸发器换热效果不好都会造成!
回复
compmen
2008年07月24日 20:51:25
4楼
3楼说的不错 值得学习!!但是不知道超低温缺少冷媒的情况下 吸气管道会不会结霜 ????
回复
niubaoqing-357
2008年07月24日 21:01:22
5楼
空调回气管道结霜是由于回气管道内的制冷济没有过热度,温度较低使周围空气中的水汽凝结在空调回路管道中所致,所以我同意上位的观点:系统中制冷济过多会占有蒸发器的换热空间,使制冷济不能充分蒸发吸热而在回汽管道 中蒸发。
回复
荣昌制冷
2008年07月25日 06:37:30
6楼
其它的制冷系统工质过多时(节流阀开得过大)回气管(吸气管)会结霜,甚至连压缩机也会结霜,那是液击了。
但家用空调用毛细管节流的系统就不同了,如果系统加注量过多,高低压压力都会升高,蒸发压力升高时,蒸发温度也同样升高,低压回气管不但不冷,而且温度还比正常高,更谈不上结霜了。当高低压压力升高后,压缩机的电流负荷也增大,一定情况下还会保护停机。所以空调的蒸发压力(或回气压力)低于正常值(缺氟)时,回气管才会结霜。
回复
峰哥
2008年07月26日 13:41:49
7楼
1.如果压缩机吸气管温度低于0度,低于露点温度,那么就会在表面结霜。
2.不知道荣昌老先生看了常见制冷剂压力温度对应的表没有,你看看如果没有过热度,如果蒸发器压力增大多少,过热度才能为0。常见的就说如果过热度又10度变成0度,你看看蒸发压力需要增大多少呢?不知道灌多少制冷剂才能这样。
3.缺少如果制冷剂少,那么蒸发压力必然降低,蒸发温度降低,但是还要考虑蒸发器有效面积汽化完制冷剂,后面的面积还要吸收热量,这部分就是显热了。这要看这部分吸收的热量了显热量和制冷剂灌注量造成的蒸发压力降低,那个作用大。不妨看看,那个作用大呢。
回复
荣昌制冷
2008年07月26日 15:18:43
8楼
嗯,不错,其它制冷系统确实像你所分析的那样。但空调的蒸发温度不能在0度以下(正常为5度),如果空调的低压压力低于0.4MPa表压(正常为0.5MPa表压)时,蒸发温度就在0度以下了,那吸气管(回气管)就必然会结霜,这就说明该系统是缺氟的表现,我指的是这个意思。
回复
峰哥
2008年07月26日 17:24:46
9楼
荣昌老先生,很佩服你耐心给网友们的指导,也希望你继续帮助这些需要帮助的学子和工程师们,谢谢你!
你第8楼的观点我赞同,只是我前面没有明白你的意思。但是有一点就是蒸发温度低于0度,但吸气管的温度不一定低于0度。除非低于0度,并低于露点温度才可以结霜!