应急照明箱什么时候要做消防强启??
lch999
lch999 Lv.9
2008年07月21日 20:32:14
只看楼主

应急照明箱什么情况下要做消防强启??信号是在应急照明箱位置设置还是在消防控制室设置?

应急照明箱什么情况下要做消防强启??
信号是在应急照明箱位置设置还是在消防控制室设置?
免费打赏
lch999
2008年07月23日 23:14:03
2楼
有没有人知道,可否解释一下.
回复
hz1411
2008年07月24日 09:01:21
3楼
发生火灾的时候要强起的,信号是消控室是发出,由输入输出模块(在配电箱内或外)实现
回复
mao000520
2008年08月27日 16:38:33
4楼
具体要看设计需求,现在一般采用双头应急灯,如果设计有消防强启,则按设计施做
回复
a45492839
2011年05月05日 17:32:27
5楼
确实不太了解这个详图咋做
回复
yellow365
2011年05月06日 03:52:03
6楼
火灾时 强制点亮 疏散应急灯 就是现场控制的应急灯 不管平时是否点亮 火灾信号强制全全亮 这种灯就地开关应该是双控开关
回复
幸福贰街
2014年04月06日 15:37:00
7楼
不了解?有图说明吗?
回复
云飘飘
2014年04月06日 16:29:56
8楼
有火灾自动报警系统的都应该强启。
回复
开心老爸
2014年04月06日 19:07:23
9楼
对,设置火灾自动报警系统时就要强启