薄弱层
tj6696997
tj6696997 Lv.3
2008年07月15日 15:10:44
只看楼主

不属于高规4.6.4(详见高规)的结构(此结构是6度,小高层结构)因首层层高关系出现了薄弱层.这种情况大家是1.调整截面使其不出现薄弱层;2.直接按放大后的计算配筋??有的说按1,按1的话,有个遗憾就是有时建筑是不允许的.按2呢,结构安全上是否可以?盼复.

不属于高规4.6.4(详见高规)的结构(此结构是6度,小高层结构)因首层层高关系出现了薄弱层.这种情况大家是1.调整截面使其不出现薄弱层;2.直接按放大后的计算配筋??有的说按1,按1的话,有个遗憾就是有时建筑是不允许的.按2呢,结构安全上是否可以?盼复.
免费打赏
tj6696997
2008年07月21日 18:20:59
12楼
总结:能调则调,不能调按计算配筋!!!:lol
回复
xiaoguilai0908
2008年07月22日 00:17:53
13楼
一般的审图要求是柱截面不能变化太大的。
回复
merffe
2011年08月21日 17:01:10
14楼
能从方案概念上解决,是根本的办法。确实无法调整,按规范要求进行配筋放大,也是安全的。
回复
飞刀
2011年08月21日 19:54:12
15楼
600截面变到450,缩小了150,每边缩小75,这很正常啊。。就算是单边缩小150,也还是可以接受的。
用配筋来对付这个问题不是最好的办法吧。这是刚度的问题而不是弯矩的问题。。。
回复
zhhz89
2011年08月21日 22:43:16
16楼
均可。能通过1来调整楼层的刚度比和剪力比是理想的解决方案。如果1不通,则通过2来调整地震剪力来人为放大地震力,按放大后的地震力进行截面配筋设计。虽然放大后满足了剪力比,但是毕竟结构体系还是不合理的。首选方案1解决,其次选方案2.并注意控制不规则内容数量。切勿超限。
回复
woshiyuxiao
2011年08月22日 01:35:14
17楼
我们如果从实际操作的角度出发,只要你不规则性不到三点,那么是允许你用薄弱层的放大地震力的,只要不超限
回复

相关推荐

APP内打开