变压器耐压试验的问题
jygao009
jygao009 Lv.2
2008年07月13日 18:00:36
来自于变压器
只看楼主

:) 有朋友问我,s9-315kva/10/0.4电力变压器一台,增容,室外安装。供电局来了验收,绝缘电阻摇测1000,说是应该1200。耐压打到2450多就上不去,说是应该3200或更高,今天是柴油发电机发电试的,请问明天敢否正式通电网试验,运行?

:) 有朋友问我,s9-315kva/10/0.4电力变压器一台,增容,室外安装。供电局来了验收,绝缘电阻摇测1000,说是应该1200。
耐压打到2450多就上不去,说是应该3200或更高,
今天是柴油发电机发电试的,请问明天敢否正式通电网试验,运行?
免费打赏
jygao009
2008年07月13日 18:03:30
2楼
全密封式油浸变压器,六月底到货,山西北方,山区,雨季,但平时不算潮湿。
回复
liangjian.
2008年07月14日 00:38:22
3楼
新变压器交接试验耐压应该达到35KV.
回复
酉雪
2008年07月14日 14:27:05
4楼
10KV变压器的工频耐压应该不低于26KV,交接试验的新变压器应该是30KV。
回复

相关推荐

APP内打开