关于走廊自然排烟口
jinlinzhe1976
2008年07月10日 14:32:54
来自于通风排烟
只看楼主

有一建筑,一层两个出口都是两道门,两个出口之间的距离大于40米,是否设置机械排烟!问题主要是对外出口是二道门算不算自然排烟口呢?

有一建筑,一层两个出口都是两道门,两个出口之间的距离大于40米,是否设置机械排烟!
问题主要是对外出口是二道门算不算自然排烟口呢?
免费打赏
flier_01
2008年07月10日 16:30:36
2楼
不建议用疏散出口做自然排烟口
影响疏散
如果每个出口都是两道门就更不行了
以前我也以为可以
后来据一个同学说,他们院的一个图纸在四川省消防局审查时
疏散出口做自然排烟口的做法被否定了
四川省消防局是高规的主编单位
对高规用有解释权

[ 本帖最后由 flier_01 于 2008-7-10 16:31 编辑 ]
回复
jinlinzhe1976
2008年07月11日 07:46:45
3楼
原来如此,看来我要加机械排烟了!
回复