对抗震设计规范1.0.1条文说明的迷惑
freebird_cd
2008年07月09日 19:59:43
只看楼主

现行建筑设计规范GB50011-2001第1.0.1条的条文说明提到:我国现行的抗震设计的内容是:"三水准设防,两阶段设计”三水准设防目标是“小震不坏,中震可修,大震不倒”两阶段设计是:第一阶段是承载力验算,取第一水准地震动参数计算结构的弹性地震作用标准值和相应的地震作用效应,对大多数结构,可只进行第一阶段设计,而通过概念设计和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。第二阶段设计是:弹塑性变形验算,对特殊要求的建筑、地震时易倒塌

现行建筑设计规范GB50011-2001第1.0.1条的条文说明提到:
我国现行的抗震设计的内容是:"三水准设防,两阶段设计”
三水准设防目标是“小震不坏,中震可修,大震不倒”
两阶段设计是:第一阶段是承载力验算, 取第一水准地震动参数计算结构的弹性地震作用标准值和相应的地震作用效应,对大多数结构,
可只进行第一阶段设计,而通过概念设计和抗震构造措施来
满足第三水准的设计要求。
第二阶段设计是:弹塑性变形验算,对特殊要求的建筑、地震时易倒塌
的结构以及有明显薄弱层的不规则结构,除进行第一阶段设计外,
还要进行结构薄弱部位的弹塑性层间变形验算并采取相应的构造措施,
实现第三水准的设防要求。
上面是第1.0.1条的条文说明的原话
这里有一个问题,就是我们通常都是采用设防烈度进行地震作用计算和截面抗震验算,
即进行第一阶段设计。而设防烈度就是采用的基本烈度,基本烈度又是50年超越概率为10%的烈度,
即第二水准烈度。而条文说明写的是 第一水准地震动参数
如果这样的话岂不矛盾。不知道我的理解是不是有误,还真的是规范写错了(这个好像不大可能):L
请大家一起来讨论一下这个问题,发表一下自己的观点

[ 本帖最后由 freebird_cd 于 2008-7-9 20:00 编辑 ]
免费打赏
daqian80
2010年01月17日 20:56:52
12楼
楼主的问题很有针对性,估计很多做设计的都迷糊,我以前也不明白,后来翻阅了好多资料,才算基本有个认识吧,楼上的说的Paulay的书确实有解释,但是不太适合于我们中国学生的习惯,而且也有我们规范与一般外国的有差异的地方。加速度是设防烈度下的,而反应谱a则是设防烈度下的除以折减系数后的(小震下的)。根据这个问题写的小blog。欢迎大家指正探讨。
http://blog.sohu.com/people/qianpengzhang!c/
回复
huang_tb
2010年03月24日 11:07:25
13楼
小震地震动参数指第一水准地震动参数。
回复
bad--boy
2012年09月23日 16:27:59
14楼
两阶段设计是:第一阶段是承载力验算,取第一水准地震动参数计算结构的弹性地震作用标准值和相应的地震作用效应,对大多数结构,可只进行第一阶段设计,而通过概念设计和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。(目前我国抗震设防依据采用双轨制,即烈度和地震动参数,烈度是抗震措施的主要依据之-,参数“地震最大影响系数、地面最大加速度等” 是抗震计算的依据),简单的说:pkpm输入的烈度主要是从抗震构造措施角度考虑的,而计算地震作用时程序自动在设防烈度的基础上减1.55度计算弹性地震作用。
加速度是设防烈度下的,而标准化反应谱则是设防烈度下的除以折减系数后的(小震下的)。
回复
wangxiaoxun2011
2012年09月24日 13:25:55
15楼
那度数对应的是设防标准,区别于一般的设防烈度,就比较荣一理解了!我们第一水准采用的是在此设防标准下的所对应的多遇地震力! 不知道这样的理解对不对?
回复
wangxiaoxun2011
2012年09月24日 13:26:16
16楼
那度数对应的是设防标准,区别于一般的设防烈度,就比较荣一理解了!我们第一水准采用的是在此设防标准下的所对应的多遇地震力! 不知道这样的理解对不对?
回复

相关推荐

APP内打开