《建筑机电工程抗震设计规范》设计说明(暖通部分)
农民
农民 Lv.14
2016年07月24日 09:59:15
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑机电工程抗震设计规范》实施已经一年多了,很多人还没有拿到这个规范,但这个规范中有很多强制性条文,下面将我平时设计时总结的设计说明部分分享给朋友们,这个规范的原则是,在发生设计设防烈度内的地震时,不影响人们的正常生活。

《建筑机电工程抗震设计规范》实施已经一年多了,很多人还没有拿到这个规范,但这个规范中有很多强制性条文,下面将我平时设计时总结的设计说明部分分享给朋友们,这个规范的原则是,在发生设计设防烈度内的地震时,不影响人们的正常生活。

农民
2016年07月24日 09:59:52
2楼
九.抗震设计
1. 设计依据:
《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014
《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》 CJ/T476-2015
《支吊架安装及验收规程》 CECS 420:2015
2.抗震设防烈度:7度
3.抗震支吊架:
(1).抗震支吊架的设置位置:
a. 建筑排烟、排烟补风、加压送风、事故通风的风管应设置抗震支吊架。
b. 穿越隔震层的管道应采用柔性连接,且在隔震层设置抗震之架。
c. 通风空调系统的风机、空调器当设备重力超过1.80KN时应设置抗震支吊架。
d、管输送介质为水的各类管道(含采暖系统、空调系统等)管径DN>65时或吊杆计算长度超过300MM时应设置抗震支吊架。
e. 矩形风管断面尺寸超过0.38m^U2^U或圆形风管直径大于0.7M时,可采用抗震支架.
(2) 抗震支吊架的制作、安装。
a.抗震支吊架的的所有构件应采用成品构件,除全螺纹吊杆和C型槽钢可现场切端外,不得对其他构件进行现场加工。应严格按照《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014及《支吊架安装及验收规程》 CECS 420:2015的要求进行采购与安装。.
b. 制冷站、热力站、锅炉房等设备房内的管道支吊架应有可靠的侧向及轴向支撑,多根管道共架时应采用门型抗震支架
4.管道穿越抗震缝、内墙、楼板、外墙及基础时的处理:
(1)输送介质为水的各类管道(含采暖系统、空调系统等)应避免穿越抗震缝,必须穿越时应在抗震缝两侧分别设置柔性接头。穿越普通内墙或楼板时应设置套管,套管与管道之间的缝隙应使用柔性防火材料进行填充。
(2)通风、空调系统的风管应避免穿越抗震缝,必须穿越时应在抗震缝两侧分别设置柔性接头。穿越普通内墙或楼板时应设置套管,套管与管道之间的缝隙应使用柔性防火材料进行填充。
(3)管道穿越建筑物外墙或基础时,应设置钢性放水套管,套管与管道之间的缝隙采用不燃材料材料填充,穿越建筑基础的管道在室外侧就近安装柔性接头。
5.管道及风管材质:
(1) 除多层建筑的空调冷凝水管道可采用UPVC管道以外,采暖供回水管道、空调冷冻水供回水管道、空调冷却水供回水管道、冷凝水管道等当DN≤70时均采用镀锌钢管,丝扣连接,DN>70时均采用无缝钢管,焊接连接。
(2) 机械通风系统的管道:一律采用镀锌铁皮制作,镀锌铁皮厚度按《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011执行。
(3).消防排烟风管、排烟补风风管、加压送风风管、事故通风风管管材一路采用镀锌铁皮,厚度按《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011之高压系统选取。
6.其他:
(1)水管、风管支吊架应有足够的刚度和承载力,支吊架与建筑结构应有可靠的连接及锚固。与钢筋混凝土结构连接采用锚栓连接,与钢结构连接采用焊接
(2).管道、设备与建筑结构的连接处应能允许二者之间有一定的相对变位。(柔性连接)
(3).落地安装的风机、水泵、制冷机等设备应与地面牢固固定。
(4).需要设置抗震支架的热力管道,抗震支吊架不应限制管道的伸缩,如改变设计管道的伸缩位置时,应在受限段增设热补偿设施。
(5)设备抗震设计:重力大于1.80KN的风机、空调器等设备应尽量落地安装,如受条件限制需要吊顶安装时不应安装在疏散通道及人员主要活动场所的上方,且应才采用抗震支架。
(6).采暖空调系统的热力入口前在室外侧设置关断阀,关断阀后(与建筑连接侧)设置柔性接头。
(7).室外设置的阀门井、疏水井等不应采用砌体结构,做法按省标12YN6(P27)混凝土结构执行.


回复
农民
2016年07月24日 10:00:36
3楼
需要审核,哈哈。。。。。。
回复
农民
2016年07月24日 10:01:32
4楼
九.抗震设计
1. 设计依据:
《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014
《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》 CJ/T476-2015
《支吊架安装及验收规程》 CECS 420:2015
回复
农民
2016年07月24日 10:01:52
5楼
2.抗震设防烈度:7度
3.抗震支吊架:
2016年07月24日 10:02:05
6楼
2016年07月24日 10:02:24
7楼
5.管道及风管材质:
2016年07月24日 10:02:45
8楼
6.其他:
2016年07月24日 10:03:15
9楼
2.抗震设防烈度:7度
3.抗震支吊架:
(1).抗震支吊架的设置位置:
a. 建筑排烟、排烟补风、加压送风、事故通风的风管应设置抗震支吊架。
b. 穿越隔震层的管道应采用柔性连接,且在隔震层设置抗震之架。
c. 通风空调系统的风机、空调器当设备重力超过1.80KN时应设置抗震支吊架。
回复
农民
2016年07月24日 10:03:34
10楼
2016年07月24日 10:04:03
11楼
d、管输送介质为水的各类管道(含采暖系统、空调系统等)管径DN>65时或吊杆计算长度超过300MM时应设置抗震支吊架。
e. 矩形风管断面尺寸超过0.38m^U2^U或圆形风管直径大于0.7M时,可采用抗震支架.
(2) 抗震支吊架的制作、安装。
回复

相关推荐

APP内打开