应急照明灯与双电源箱的矛盾
zxy33233
zxy33233 Lv.2
2008年06月29日 15:31:09
只看楼主

如带蓄电池的应急照明灯接应急照明双电源切换箱,双电源箱火灾时是不切断的,那么带蓄电池的应急照明灯仍处于浮充电状态,不会点亮,带蓄电池的疏散指示灯也不点亮,这样不是出问题了吗?请各位老大指点。

如带蓄电池的应急照明灯接应急照明双电源切换箱,双电源箱火灾时是不切断的,那么带蓄电池的应急照明灯仍处于浮充电状态,不会点亮,带蓄电池的疏散指示灯也不点亮,这样不是出问题了吗?
请各位老大指点。
免费打赏
zxy33233
2008年06月29日 16:23:50
2楼
如果采用双控开关作为火灾时强制点亮,是否能解决此问题?
回复
z0001189
2008年06月29日 16:54:33
3楼
这个并不矛盾.火灾时只要双电源有一路供电照明灯就亮.只有双电源都停电应急灯才亮,这样增加了保险系数,供火灾时疏散照明.
回复
zxy33233
2008年06月30日 19:23:47
4楼
如果火灾时一般照明灯处于关闭状态,那就没有照明了,我觉得还是强制点亮应急灯更好。
回复
cm6213
2008年06月30日 23:00:19
5楼
两者并不矛盾撒,可以通过以下方式实现,疏散指示为长明灯不需要控制。备用照明可以通过双控开关控制,平常可以正常控制,火灾时候强制点亮。
回复
sxszx
2008年07月01日 23:35:28
6楼
加个防火漏电报警器,可不可以!!:lol
回复
mhsdy
2008年07月02日 00:40:23
7楼
我这样的,双电源出口回路加接触器,消防中心强启,应急灯不带电池(电子镇流),平时熄.诱导灯平时消防都亮.
回复

相关推荐

APP内打开