132kW风机可以用星三角启动吗?接触器应如何选型?
ycccq
ycccq Lv.2
2008年06月27日 19:14:22
只看楼主

诚心请教.有一台132kW除尘风机,可以采用星三角启动吗?如可以,三只接触器该如何选型为宜.

诚心请教.有一台132kW除尘风机,可以采用星三角启动吗?如可以,三只接触器该如何选型为宜.
免费打赏
wensixie
2008年07月01日 13:37:32
12楼
同意五楼的说法!!!!!!
回复
linguoming2007
2008年07月01日 16:04:31
13楼
同意五楼的说法!!!!!!D D D DDDDDDDDDDDDD
回复
加肥猫
2008年07月01日 17:09:26
14楼
风机不同于其他电机,通常空载启动,负载启动较难实现,不适合降压启动
回复
hnlylishf
2009年03月13日 10:02:46
15楼
五楼的理论可行,实践不通的,如果生产中用这个电路,你就忙着换接触器吧
回复
warriore
2009年07月12日 11:22:59
16楼
正遇到5楼这样的问题,按计算的来的选型结果被否决。但强烈反对15楼的说法,既然理论可行,实践却行不通,那么到底是理论是错的;还是现实中元器件根本达不到要求?
理论是错误的,那么还有些什么样的因素我们没有考虑到呢?
元器件达不到要求,那是否说明我们的元器件厂家生产还达不到要求?
似是而非的理由(理论可行,实践不通)会让我们这个行业越来越暗淡。设想有一天一个门外汉和一个注册工程师同时为一个3KW 的电机选型,
工程师说:10A的接触器、16A的开关。
门外汉也许会说一句:理论可行,实践不通。应该选择100A的接触器、100A的开关。

[ 本帖最后由 warriore 于 2009-7-12 11:26 编辑 ]
回复
dtl313
2009年07月13日 02:01:04
17楼
可以用星三角启动,前提是电源容量够大。我们132KW的电机带动空压机就是星三角。
回复
lshguo
2014年09月01日 10:49:15
18楼
P=√3UICOSΦ
I=132000/1.172/380/0.8=250A
回复
水中央
2014年09月01日 13:18:43
19楼
经验公式和厂家给定值有点差距
回复
qinabochenhong
2015年03月07日 14:35:45
20楼

电机的实际额定电流就是电机的额定功率*1.732呀,3的开方呀
132*3的开方越=228.624A
回复
qq_1411530911168
2015年03月08日 17:40:24
21楼
qinabochenhong 发表于 2015-3-7 14:35 电机的实际额定电流就是电机的额定功率*1.732呀,3的开方呀132*3的开方越=228.624A应该再除功率因数才对
回复

相关推荐

APP内打开