132kW风机可以用星三角启动吗?接触器应如何选型?
ycccq
ycccq Lv.2
2008年06月27日 19:14:22
只看楼主

诚心请教.有一台132kW除尘风机,可以采用星三角启动吗?如可以,三只接触器该如何选型为宜.

诚心请教.有一台132kW除尘风机,可以采用星三角启动吗?如可以,三只接触器该如何选型为宜.
免费打赏
co1425882630619
2015年03月09日 15:32:20
22楼
这个132KW是哪种接法时候的额定功率啊,你们这样算来算去有意思么,我相信电机铭牌上肯定标注了,光套个公式有啥用啊
回复
qq_1401203876647
2015年03月13日 14:59:05
23楼
不错不错,谢谢LZ
回复
qq_1403856668344
2015年03月14日 15:14:31
24楼
我记得ABB有个选型手册 直接可以根据负载功率 选出对应的接触器型号,直接启动和星三角启动都有。
回复
daixianfu
2015年03月14日 17:18:44
25楼
5楼正解, 接触器的选择应该还要看是选用什么牌子, 选国产接触器应还要适量放大,
回复
z1g2d3
2015年03月30日 13:10:11
26楼
只要是不带负载,肯定没问题
回复
呼呼哈哈09
2015年03月30日 15:17:41
27楼
dtl313 发表于 2009-7-13 02:01 可以用星三角启动,前提是电源容量够大。我们132KW的电机带动空压机就是星三角。空压机和风机能比吗,起动电流差的太大了
回复
jianzhudianqi
2015年12月07日 07:16:15
28楼
路过学习了
回复
gaoyouxin2000
2015年12月07日 07:41:58
29楼
看看《工业与民用配电设计手册》P678,132kW电机的额定及启动电流都有,接触器和热继的电流也有, 这么大的功率直接启动电流为1656.4A至1650.7A,降压启动已不能降低它的启动电流,所以不用软起就得用变频器!
回复
liushifunihao
2015年12月07日 10:07:01
30楼
回复

相关推荐