诚心请教.有一台132kW除尘风机,可以采用星三角启动吗?如可以,三只接触器该如何选型为宜.

诚心请教.有一台132kW除尘风机,可以采用星三角启动吗?如可以,三只接触器该如何选型为宜.
免费打赏
lingxuct
2008年06月27日 21:45:15
2楼
132KW电机可以Y/Δ起动,因电机额定电流约260A左右,相电流约150A,通线电流的接触器需要260A以上(选300A),其余二个选170A的。
电机起动时需把风机的风门关住,否则,重载起动,起动时间会很长,大电流时间长,会使绝缘老化。
回复
qiuqiu1460
2008年06月27日 22:17:04
3楼
最好用变频启动.我们这里有鼓风机,引风机都是用变频启动的。
回复
qiuqiu1460
2008年06月27日 22:17:31
4楼
真不知道我什么时候才可以弄到中尉当当啊.
回复
zwd0791
2008年06月28日 08:19:21
5楼
二楼的错了。
132KW电机在用Y/Δ起动时,电机额定电流约230A,相电流约230/1.732=133A,馈电接触器和三角接触器可选用14OA以上,如A145;而星型电流为230/3=77A,星型接触器可选100A以上的,如A110。可参见标准图册05SDX006《民用建筑工程设计常见问题分析及图示》电气专业第51页。和04DX101-1《建筑电气常用数据》第211 页。
回复
大虾大虾
2008年06月28日 09:11:48
6楼
同意五楼的说法!!!!!!
回复
panwd0304
2008年06月28日 11:31:16
7楼
5楼正确,不过132kw电动机最好不用星三角,因为大电动机二次冲击电流会很大,很容易顶开接触器
回复
lingxuct
2008年06月28日 11:58:10
8楼
132KW电机的额定电流只有230A?哪个电机厂的产品?
回复
xianliangli
2008年06月29日 12:22:39
9楼
:L :L :L :L :L :L


这个军衔是买的吗?呵呵,230A是大概估算的!

[ 本帖最后由 xianliangli 于 2008-6-29 12:44 编辑 ]
回复
qjf8061
2008年07月01日 10:24:59
10楼
电机的实际额定电流就是电机的额定功率*1.732呀,3的开方呀
132*3的开方越=228.624A
回复
xx_691214
2008年07月01日 10:41:34
11楼
132KW电机可以Y/Δ起动,接触器需要两个200A的,一个100A的。如选小--------------------你忙电机不忙!!!
电机起动时需把风机的风门关住,否则,重载起动,起动不成功!!
回复