我认为冷却水控制监控出水温度是错的!大家怎么看?
yd_wj_diandian
2008年06月24日 19:41:19
来自于制冷技术
只看楼主

我看到一些论文和厂家样本上都提到了用冷却水出水温度控制冷却水流量。我想不出到底为什么要监测出水温度而非供水温度?我认为这是错误的!理由如下:冷却水并不像冷冻水,机组本身没有保证冷却水进水温度恒定的控制逻辑,毕竟对于冷水机组来讲,产热不是目的。既然没有比较稳定的冷却水进水温度,那么机组的冷凝温度自然得不到保证。控制系统只保证了水泵的节能,而完全不顾冷却塔和制冷机的能耗。欢迎批评~~

我看到一些论文和厂家样本上都提到了用冷却水出水温度控制冷却水流量。我想不出到底为什么要监测出水温度而非供水温度?我认为这是错误的!理由如下:
冷却水并不像冷冻水,机组本身没有保证冷却水进水温度恒定的控制逻辑,毕竟对于冷水机组来讲,产热不是目的。既然没有比较稳定的冷却水进水温度,那么机组的冷凝温度自然得不到保证。控制系统只保证了水泵的节能,而完全不顾冷却塔和制冷机的能耗。
欢迎批评~~
免费打赏
ageng1234
2008年06月25日 10:31:01
2楼
你只要查制冷剂冷凝温度与冷凝压力,蒸发温度与蒸发压力的关系就知道了,只要它的冷凝面积与出水量够。
回复
shandian2298
2008年06月25日 13:12:48
3楼
楼主可能有些问题混淆了,由出水温度来调节冷却水供水量可以有效地恒定冷凝温度,而供水温度变化较大不好取值,例如:供水温度30度时开足水量,那么,供水温度15度时,供水量多少合适?不好确定。如果水量太少,出水已经45度了,怎么办?
以出水温度控制,不会出现上述问题。
回复
yd_wj_diandian
2008年06月25日 15:21:27
4楼

没看懂啥意思......
回复
ageng1234
2008年06月25日 15:28:49
5楼

取F22的冷凝压力15公斤时其相对冷凝温度41度,蒸发压力4公斤时其相对蒸发温度0度,当你把出水温度控制在40度时,冷凝压力就不会高于15公斤(冷凝器出口压力)
回复
yd_wj_diandian
2008年06月25日 15:37:27
6楼

冷却水出水稳定在37度,进水温度可能从20变化到30.这一过程中冷凝温度不会变化吗?
回复
yd_wj_diandian
2008年06月25日 15:39:41
7楼

冷却塔自身不具备根据冷却水温度状态调节冷却量的能力吗?
用冷却水出水控制感觉更像是在调节冷却塔的负荷,让冷却塔的冷却水出水温度稳定。是这样的吗?
回复
ageng1234
2008年06月25日 16:35:28
8楼

冷凝温度会变化,无论何种方式都会变化,从20变化到30,那么出水量也会跟着变化,进水温度升高出水量变大
反之则反
回复
yd_wj_diandian
2008年06月25日 17:39:40
9楼

这个说法我同意,但是这种说法还是不能说明为什么要用冷却水的出水温度而不用进水温度来控制水量啊。是因为用出水温度控制能保证冷凝温度不太高吗?
我的问题是为什么不用进水温度控制?为什么进水温度会有很大的变化,而出水温度不会呢?小弟愚笨,请详细解释一下~~~谢谢~~~

[ 本帖最后由 yd_wj_diandian 于 2008-6-25 17:42 编辑 ]
回复
ageng1234
2008年06月26日 13:25:47
10楼
不知你是真笨,还是什么,负荷不同,冷凝温度也不同,如果说负荷一直不变、进水量也一直不变(水压、流量),可以控制进水。如果说进口水温没变,而水压或流量变了,那么冷凝压力就会变小或大。如果说进口水温没变,而负荷变了,那么冷凝压力也会变小或大。控制出水,水压、流量、温度、负荷任何一个变化,出水水温也会变化。
回复
yd_wj_diandian
2008年06月26日 20:24:03
11楼
看来我确实是笨了。
进水温度控制流量变化的话,既然进水温度没变,那么水压和流量为什么发生了变化?
“如果说进口水温没变,而负荷变了,那么冷凝压力也会变小或大。”如果冷却水进水温度没有发生变化,我认为冷凝压力确实会变,但是幅度不会太大,毕竟机组使用调节制冷剂流量来完成部分负荷下运行的。
您还是没有回答我的问题,为什么流量和负荷发生变化的时候,进口水温会不变?即使这一瞬间没有变化,那么之后稳定工作了,还不变吗?你的“如果”的假设在我看来放在出口水温上是一样的。
我现在很清楚采用冷凝器出口水温控制是对的,进口水温控制确有问题。我认为主要问题在于冷却塔的负荷无法控制,导致冷却塔出口水温受多方面影响(比如室外湿球温度),无法反应冷凝器内所需要的负荷,就像“闪电制冷”所说,变化太大。用出口温度控制不需要考虑冷却塔出水温度波动和冷凝温度的变化,出水温度所反映的是无法进行温度调节的冷却塔冷却量与冷凝器散热量的平衡关系,出水温度升高说明冷却不足,需要加大水量。不论采用何种控制方法,冷凝温度都会发生变化,其原因不在于负荷,而在于变流量后冷却水温度的不稳定性。
继续请教~~

[ 本帖最后由 yd_wj_diandian 于 2008-6-26 20:58 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开