自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的? 尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!
自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的?
尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?
如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?
末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!
22楼
一般都接在卫生间拖布池处,开式,排水管一般室内接的都是UPVC,安装高度便于操作就可以了。
回复
23楼
进来学习一下
回复
24楼
路过,学习一下
回复
25楼
这个我不知道。我是来学习的
回复
26楼
似乎没有找到答案啊
回复
27楼
都是大神啊 膜拜
回复
28楼
末端试水装置一定要设置在管网正真的''“末端',最不利点才设末端试水装置,其他楼层仅设试水阀,试水时才接末端试水装置
回复
29楼
末端是试水用的,一般不会泄水,因为喷淋管有0.002的坡度倾向立管或泄水装置,一般泄水是在报警阀那泄水,有的地方要求检修时不能同时停太多层喷淋,这就逼我们设置前端泄水,就是在水流指示器后加泄水装置。最不利点末端试水装置是试水用的,一定要排承水漏斗中,试水时打开试水阀,试水装置孔口出流,模拟喷头,看压力表达不达到要求。其他的末端试水阀也是要间接排水,必要的时候装上试水装置也要可以试水,我们这要求装压力表。至于末端的排水管用什么管材,还是要看消防局的理解,规范上说消防不能用塑料管是为了着火时管子不被破坏失去灭火作用而设置的,而这根管子是没有发挥作用的在火灾时,不确定就用钢管吧,不差这点钱。
回复
30楼
一般设计是同材质的吧,但是施工的时候一般换成PVC得了。
回复
31楼
接卫生间不就完事了吗
回复