自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的? 尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!
自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的?
尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?
如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?
末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!
12楼
一般和喷淋管道的材质是相同的,但现场实际做的时候也有用PVC做的,能满足它的使用功能就行了。
回复
13楼
怎么会每层都做末端试水l装置呢,按道理只有rs报警阀最不利点才需要。其它应该只是普通泄水,二者之间不同,试水必须间接排水便于观察流量,泄水就不必了。
本人倾向用塑料排水管即可,实际连接设置不难,用一段口径大一点的塑料管套一下就可以了,省钱方便。
回复
14楼
满足要求都可以
回复
15楼
路过,学习一下
回复
16楼
高层住宅放在管道井内。
回复
17楼
学习了,呵呵
回复
18楼
好象新的规范有要求
回复
19楼
路过,学习了
回复
20楼
间接排水,高度上面操作方便就行
回复
21楼
路过,学习一下
回复