自动喷淋的末端试水装置的排水
slshenzj
slshenzj Lv.2
2008年06月16日 20:22:26
只看楼主

自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的? 尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!

自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的?
尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?
如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?
末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!
免费打赏
345chensu
2008年06月17日 10:33:59
2楼
我一般就用镀锌管了 排水要用间接排水 中间加个钢制漏斗!
回复
345chensu
2008年06月17日 10:36:03
3楼
阀门安装高度可以参照标准图吧
标准图里有末端试水装置的安装图 楼主可以看看去!
回复
guanjian7
2008年10月05日 14:49:21
4楼
镀锌管,不过我见过有工人用塑料管的,其实影响不大,只是检查的时候就不行了。
回复
zz2578
2009年12月26日 12:39:09
5楼
末端试水装在哪方便就放哪
阀门安装高度用1.1吧,和消火栓高度差不多,利于操做
塑料排水管可以,用80的,小了不好使,可以不加地漏
开式闭式不都行嘛,随意嘛
回复
nanboo
2009年12月27日 14:26:54
6楼
小区还是写字楼啊 ?
回复
likun0521
2009年12月28日 12:01:38
7楼
镀锌管,敞开式的,规范要求用孔口出流,要看水的流量
回复
yzyzadd
2009年12月28日 16:06:52
8楼
末端试水装置有2个作用,一是看管子里有没有水,二是检修喷头的时候吧管子里面的水放干。装置尽量设置在有排水点的地方,比如污水盆,个人一般用塑料管,因为是百年不用的东西。
回复
zhujinyang
2010年01月04日 14:20:23
9楼
高层住宅放在管道井内。设排水立管及地漏。但甲方为省投资取消了。
回复
donglei
2010年01月04日 16:45:46
10楼
间接排水
回复
乌咪
2013年02月27日 16:47:14
11楼
哎嘛,喷淋规范91页的示意图,麻烦楼主看一下吧。
回复

相关推荐

APP内打开