自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的? 尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!
自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的?
尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?
如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?
末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!
32楼
帮楼主顶一下吧
回复
33楼
镀锌 除锈 防阻塞喷头
回复
34楼
接卫生间排水也行
回复
35楼
王凌 发表于 2014-4-24 23:37 末端是试水用的,一般不会泄水,因为喷淋管有0.002的坡度倾向立管或泄水装置,一般泄水是在报警阀那泄水,有 …这个回答很详细
回复
36楼
应该一个分区(水流指示器)连接的管道上就得有一个。
回复
37楼
图集S3里面有的
回复
38楼
末端试水的排水只要能排即可,一般我用UPVC排水管,立管上设置一个三通接头即可,没有特别要求。其使用率非常低。
回复
40楼
末端试水排水做地漏,排水管材用PVC就可以了