在一个复叠氟制冷系统中,蒸发冷凝器(板换)的面积偏大或偏小会出现怎样的现象。
在一个复叠氟制冷系统中,蒸发冷凝器(板换)的面积偏大或偏小会出现怎样的现象。
2楼
制冷效果不好。换热效果不好对压缩机有影响。
回复
3楼
蒸发器大了,吸热过大,压缩机过热.蒸发器小了,吸热过小,制冷量不够.
冷凝器大了,阻力加大,压缩机功率相对小了.冷凝器小了,散热过小,制冷量下降.
回复
4楼
蒸发器小了的话,蒸发能力不足,低压偏低,过热度小,冷量不足.容易液击,蒸发器大了,过热度大了,功率和冷量都会增加,对于F22,COP会下降134a话COP会上升..冷凝器小了的话.高压偏高,过冷度小,冷量小,冷凝器大的话,高压低,过冷度大,机组冷量和COP会增加.
以上观点仅供参考
回复
5楼
:time: :handshake
回复
6楼
那如果具体知道冷凝器散热量不足的百分比,能算出制冷量下降的量吗?
回复