询问,一台低压电容补偿柜的无功补偿容量可以做到多少?200,300、400、500、600,这些容量,一台电容补偿柜能实现么
询问,一台低压电容补偿柜的无功补偿容量可以做到多少?200,300、400、500、600,这些容量,一台电容补偿柜能实现么
2楼
我想2000kvar没问题吧?
回复
3楼
不会把。
回复
4楼
2000KVAR应该指的是高压补偿柜,楼主说的这些容量电容柜都可以实现的,比如用RC2000-16路控制器,每路配置40KVAR电容器的话总容量都大于600了,只不过柜体要大一点。
回复
5楼
一般单台低压补偿柜的容量在300Kvar.
再大就要分两个柜子,因为一是进线开关一般在800A左右.还有柜子既要有开关还要控制部分,还有电容,这些设备放在一起一个柜子一般就能做300左右的容量.
回复
6楼
楼上朋友说的是较好的方案。
如果需要补偿的容量大,可以考虑使用多个柜子,采用网络式补偿控制器控制,或用接触器的辅助触点控制。
用网络式补偿器控制控制方式,实际上就是分若干路控制的方式了。这样补偿效果非常好,因为补偿细度高,投切时的冲击小,对设备和电网都好。
用接触器辅助触点控制副柜,是常见的方式,柜子厂家熟悉,不过效果会差一些。
回复
7楼
一般单台低压补偿柜的容量在300Kvar.我们做过360Kvar的 。实际现在有50Kvar以上的电容器 可以做的更大。
回复
8楼
我做过600kvar低压柜,每组100,用诺基亚的产品
回复
9楼
elspec产品能做到,且柜子也不用加大.
王 13841227988
wym_77218@126.com
qq:583379768
回复
10楼
我做过最大的是400KVAR的,我想应该可以再做点容量的.
回复
11楼
首先要确认2个条件:1柜体尺寸,2是否谐波调整。
回复