我设计了应急照明,图例画的是疏散照明的图例,审图说我还要画疏散照明,我说我这个应急照明就是上面带有疏散图画的,审图说不行。我现在就搞不懂英及照明和疏散照明是啥关系了,疏散照明不算作应急照明么?高手在哪里?
我设计了应急照明,图例画的是疏散照明的图例,审图说我还要画疏散照明,我说我这个应急照明就是上面带有疏散图画的,审图说不行。我现在就搞不懂英及照明和疏散照明是啥关系了,疏散照明不算作应急照明么?
高手在哪里?
2楼
疏散和应急是两回事
仔细看看《GB50034-2004》吧
回复
3楼
楼上说的是,要多看看书。。。:) :) :lol
回复
4楼
其实也难怪大家都误会
很多建筑里就是拿应急照明当疏散照明,还统一称作安全照明
弄个带蓄电池的俩脑袋的灯,插在墙上,上面有个绿色逃生的标,或者指示出口的标
回复
5楼
应急照明的要求比疏散照明的要求高
这两个是不一样的~:time:
回复
6楼
疏散和应急是两回事,如何设置看GB50016-2006
回复
7楼
建筑照明术语标准JGJ/T 119-98
和建筑照明设计标准GB50016-2006中的定义:
应急照明 emergency lighting
因正常照明的电源失效而启用的照明。
疏散照明 escape lighting
作为应急照明的一部分,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用的照明。
安全照明 safety lighting
作为应急照明的一部分,用于确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。
备用照明 stand-by lighting
作为应急照明的一部分,用于确保正常活动继续进行的照明。
由此可见,应急照明包含疏散照明、安全照明和备用照明三个部分。一般工程内的大多数场所无需设置安全照明和备用照明,因此仅设置疏散照明就可以了。
要注意的是《高规》和《建规》中的说法与此不同,两者把疏散照明分成了疏散通道照明和疏散出口指示灯两个方面。楼主是否只做了疏散出口指示灯没做疏散通道照明?
回复
8楼
楼上说的很详细,学习了,不过问一下,楼梯间需要装疏散照明么,还是只需要装在走廊上?
回复
9楼
疏散照明和疏散指示灯我都做了
我想问一下,什么是高规?
回复
10楼
高规 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95
回复
11楼
楼主;疏散照明是包含在应急照明中的,它只是应急照明的一种。
回复