请问照明的地线是否用接
qufei3320
qufei3320 Lv.2
2008年06月03日 21:46:28
来自于照明工程
只看楼主

灯具一般安装的位置在人接触不到的位置,请问如果这种情况是不是不用接地线了呢

灯具一般安装的位置在人接触不到的位置,请问如果这种情况是不是不用接地线了呢
免费打赏
中国龙
2008年06月11日 15:15:39
12楼
规范规定是安装高度2.4米以下的灯具都必须要做接地连接,但是,现在大多数设计师都已经给所有照明回路都加了地线,这样使用会更安全一些。
回复
四川红涪机电
2008年06月15日 15:55:55
13楼
根據《建築照明設計標準》,好多條我搞忘了,所有一類燈需與pe綫連接,賓在燈具有明顯標誌。一類燈簡單的說就是外殼為金屬可導電体的材料的燈具。
安裝高度低於2.4米的燈具也是需要接地綫的。
回复
mmjjqq2002
2008年06月17日 21:07:08
14楼
2.4m以下需~~~~~
I类灯具都~~~~~
地方规范也有要求~~~~~~~
回复
iove20091919
2008年06月20日 21:39:47
15楼
照明灯现在一般都没有装地线。可能是习惯问题吧。但是为了安全还是装的好。
回复
feilong8103
2008年06月20日 21:44:52
16楼
厂家生产的灯具有接地端子吗?好像是很少有
回复
zhanlinsu
2008年06月21日 07:34:41
17楼
人防规范中电气接线部分有说明,低于2.4m的灯具需要设PE线.
回复
sunchunhui
2008年06月21日 22:44:14
18楼
低于2.5米的要加接地保护线!
回复
江南小生
2008年06月22日 08:51:22
19楼
一类灯具装得再高也得接,规范有要求的
回复
nishenru
2008年06月30日 10:18:07
20楼
规范要求2.4米以下要接接地线,但很多超过2.4米的也设计了,我认为还是接上安全些
回复
killer--king
2008年06月30日 10:53:20
21楼
:time: 都接,安全第一~~~~~~~:
回复

相关推荐

APP内打开