水泵中冷却水流量比冷冻水流量大?怪。。。。
hui09050
hui09050 Lv.2
2008年05月26日 20:55:16
来自于中央空调
只看楼主

我在别人的设计中发现这个问题,在选水泵的时候,冷却水竟然会比冷冻水流量大1.5倍。。。奇怪,按说,温度差5摄氏度,体积不会变化那么大啊,况且冷却水在管路中会出现冷凝,泄露等水量损失,怎么会到冷却水哪里却变多了??难道这个设计错误??还有,冷冻水和冷却水泵的流量主要靠什么选择呢??

我在别人的设计中发现这个问题,在选水泵的时候,冷却水竟然会比冷冻水流量大1.5倍。。。奇怪,按说,温度差5摄氏度,体积不会变化那么大啊,况且冷却水在管路中会出现冷凝,泄露等水量损失,怎么会到冷却水哪里却变多了??难道这个设计错误??
还有,冷冻水和冷却水泵的流量主要靠什么选择呢??
免费打赏
zzh820530
2010年05月08日 20:07:58
12楼
肯定大啊,机组的冷凝热不然谁来承担啊
回复
adingkgb
2010年05月09日 19:43:38
13楼
冷水机组的冷凝热量一般是制冷量的1.25倍左右
因为冷凝热量中,既包含制冷时从冷冻水中吸收的热量,也包含电机运行时消耗的能量(电能装华为机械能再转化为热能)
回复
benny_zhou
2010年05月10日 11:26:14
14楼
都说的很清楚了,楼主应该补补基础知识了。
回复
wo.lzm188
2010年05月11日 20:06:24
15楼
冷却水量肯定要大的,学了制冷原理都知道。
回复
yangliping1314
2010年05月12日 10:10:12
16楼
:time:
回复
swissgirl163
2011年06月24日 11:15:01
17楼
同意13楼的说法
回复
chenxiuquan3
2011年07月14日 16:36:25
18楼
看来楼主接触的少了
回复
nigeros
2011年08月05日 09:01:41
19楼
冷却水比冷冻水大正常 大1.5 有点过了 一般在1.1-1.2吧 当然不排除特殊情况
回复
wch306
2011年08月05日 09:27:51
20楼
冷却水量的大小,个人觉得跟主机的性能系数有关,冷却水主要的作用是将冷冻水提取的热量以及机组的发热量排至室外,如果机组的性能系数越高,相同冷量耗电量小,耗电量小机组发热量就少,所需的冷却水量就少,楼主的计算没做(水量=冷量/1.163/温差),错在把制冷量跟冷却量混淆,一般电制冷的冷却塔的冷量是冷冻机的1.15~1.3倍,后面的不说也知道了
回复
奥克斯中央空调
2011年08月06日 14:59:42
21楼
这个要看你所处的地理环境的不同,具体是不同的,样本资料里的参数一般都是冷却水量要比冷冻水流量大的(这些参数都是再标况下的参数);还有你要去了解一下冷却塔的原理;
回复

相关推荐

APP内打开