我在别人的设计中发现这个问题,在选水泵的时候,冷却水竟然会比冷冻水流量大1.5倍。。。奇怪,按说,温度差5摄氏度,体积不会变化那么大啊,况且冷却水在管路中会出现冷凝,泄露等水量损失,怎么会到冷却水哪里却变多了??难道这个设计错误??还有,冷冻水和冷却水泵的流量主要靠什么选择呢??
我在别人的设计中发现这个问题,在选水泵的时候,冷却水竟然会比冷冻水流量大1.5倍。。。奇怪,按说,温度差5摄氏度,体积不会变化那么大啊,况且冷却水在管路中会出现冷凝,泄露等水量损失,怎么会到冷却水哪里却变多了??难道这个设计错误??
还有,冷冻水和冷却水泵的流量主要靠什么选择呢??
2楼
冷却水会比冷冻水流量大,至于流量厂家产品参数里有.
但功率一般冷冻泵大
回复
3楼
看来你对制冷原理不是很熟悉,找书看看吧
回复
4楼
举个例子:美国开利16DEH溴化锂双效型吸收式冷水机组,型号16DEH815,冷冻水量91立方,冷却水量142立方.142/91=1.56
冷却水量大我知道的有几点:1.与冷冻水相比它们温差相同,但温度却不同.
2.冷却水不光是带走房间的热量.一定程度还要冷却设备,特别是吸收式的,要冷却溶液的温度.
回复
5楼
按照理论上来说,冷却水带走的热量是房间的热量加压缩机的耗功,你说水量要不要大点。
回复
6楼
冷却水流量的确是比冷冻水流量大的。
在主机蒸发器和冷凝器的设计温差都是5度时,冷却水多出来的流量主要是对应主机等设备的热量。
但是大了50%,我觉得太多了。
可能是设计师在选型的时候,没有一个很好的水泵流量对应,所以干脆在选大点,导致了1.5倍的差距。
回复
7楼
长见识了:) 谢谢各位高手
回复
8楼
冷却水一般比冷冻水大1.25倍,但功率他们有可能相同!!!!!!!
回复
9楼
没有比这再正常不过的事情了,你不是学暖通的吧!冷却水的负荷比冷冻水大,水量自然大,不过,冷却水管路的阻力小,所以,通常水泵的功率要小一些,但也不一定.
回复
10楼
冷冻水系统和冷却水系统是独立分开的。冷却水流量比冷冻水流量大1.5倍也不奇怪。看来你先把系统弄明白了才问。
回复
11楼
长见识了:) 谢谢各位高手
回复