电机星三角启动跳闸(急!急!急!)
dingjianmu.123
2008年05月18日 21:21:48
只看楼主

我这里有1台90KW的水泵电机,今天脱开水泵,单独试验电机,星型启动正常,但切换到三角形时断路器跳闸,低压抽屉柜和控制柜内2个断路器都跳闸,试验2次都跳闸。后换成三角形直接启动正常,星型和三角形转向一致。断路器一个施耐德225A的,一个常开225A的,星三角切换时间6秒,电缆是70平方。请问这是什么问题?

2010年01月07日 15:09:12
22楼
我的是空压机的电机,75kw.有的时候早上第一次启动不跳闸,但是当压缩空气压力高于设定压力后,压缩机会停机,当压力降下来以后,空压机会再次启动,这样大概两次以后,第三次会在星-三角转换时断路器跳闸,断路器是250A的。有的时候早上就启动不起来。感到很奇怪,我猜是负载的缘故,但是阿特拉斯空压机厂家说他们的设备没有问题,我感到很奇怪。各位请帮忙分析分析。先谢谢了。
回复
lingxuct
2010年01月07日 15:22:57
23楼
空压机Y/Δ起动中跳闸的原因,除了其他负载共有的因素外,还存在“憋压”起动,转矩过大的问题,一般空压机在起动前都把“气缸内压力泄放掉”。
回复
shuishui1997
2010年01月08日 15:21:51
24楼
可以考虑切换时电机运行的反电势。
回复
coldwindz1
2010年02月21日 20:30:08
25楼
学习啦
回复
qwrtui
2010年02月22日 15:02:30
26楼
支持四楼的说法
回复
wwxxdd12345
2010年02月23日 13:17:39
27楼
今天有学了一点东东,谢谢楼主把这个问题发到网上。:lol
回复
cncel2005
2010年02月23日 23:34:15
28楼
参数设置不正确,关注一下速断电流!
回复
hubo46
2010年02月24日 14:08:59
29楼
我们去年在成都万达广场也遇到过这个问题,水泵负载为90KW,开关250A,为星三角启动。开关用的施耐德NSE系列的带热磁保护开关,后更换成施耐德NSE-MA电机启动型,效果较好。
回复
yxq_1129
2010年11月22日 17:28:08
30楼
应该是接线错误
回复
zyz8438
2010年11月22日 17:53:43
31楼
这个“星三角启动在切换时跳闸”的问题已经在论坛里面出现多次了,看来这种现象还是比较普遍的!说说我的观点。

1、我不同意前面有人说的“Y接触器跳开晚了,造成三相短路”的说法。如果是短路的话,早烧得一塌糊涂了。其实并不是这样,现场没有任何元器件损坏,而且还可以再次启动。

2、不同意接线错误的说法。当然我不排除极个别确实接线有错误,但是这么多使用单位都接线错误吗?而且,星三角启动回路的控制回路还是比较简单的,很多人都反反复复查过接线,确实没有问题,但确实还是在切换的时候跳闸了。

3、我认为引起断路器跳闸的在于大家忽略了星形接触器分闸后三角形接触器还没有吸合这段时间内,电动机本身存在的一个反电动势(残压),当三角形接触器合闸瞬间,如果系统电压与电动机残压的相位刚好相反,那么合闸瞬间必然会有一个很大的冲击电流(类似于发电机的非同期合闸),导致断路器保护动作跳闸。

从星形接触器分闸开始计时,到三角形接触器合闸,两者之间的时间差为T 。从理论上讲,T 越小越好,电动机的残压相位基本与系统一致,此时的冲击电流最小。但必须保证星形接触器已经释放,避免发生短路。随着时间的延长,电动机残压幅值逐渐降低,与系统之间相位差越来越大,在某个时间点T1时,冲击电流最大。然后随着T时间的继续延长,电动机残压与系统的相位差虽然仍可能变大,但由于残压幅值已经下降到很低,此时,冲击电流又会慢慢变小,但此时似乎已经失去了星三角启动的意义了。
回复