请教水泵进出水口偏心大小头的朝向
huaming13
huaming13 Lv.2
2008年05月15日 20:24:31
来自于中央空调
只看楼主

在做一个地源热泵空调机房工程是,遇到一个问题,在安装水泵的时候,施工人员在连接水泵进出水口的偏心大小头,把水平位置跟水泵的进出口底部持平,而将偏心朝上。请教各位大虾,为避免水泵的“气蚀”现象,偏心大小头该如何跟水泵的进出口连接。附图看此接法是否正确。谢谢各位

在做一个地源热泵空调机房工程是,遇到一个问题,在安装水泵的时候,施工人员在连接水泵进出水口的偏心大小头,把水平位置跟水泵的进出口底部持平,而将偏心朝上。请教各位大虾,为避免水泵的“气蚀”现象,偏心大小头该如何跟水泵的进出口连接。附图看此接法是否正确。谢谢各位

1210855019371.JPG

免费打赏
brilliantay
2010年01月11日 10:24:59
12楼
学习了:time:
回复
lee1044
2010年01月11日 16:16:04
13楼
回复
lee1044
2010年01月11日 16:17:03
14楼
图片上的安装方法错了,应该是上顶平!你这样装会积气的。
回复
haoshumin
2010年02月03日 14:07:41
15楼
这样会积气的。影响水泵的运行,个人认为是不行的
回复
wolfwzy
2010年02月08日 16:49:48
16楼
高人啊,业主有钱,胆大啊
回复
ouweixin
2010年02月09日 13:30:45
17楼
多关注!!
回复
yxlong521
2010年04月22日 08:47:09
18楼
如果不是上吸式水泵,自灌式水泵软接头连接有什么要求吗??
回复
asdw
2010年04月22日 16:03:45
19楼
应该是上顶平的!
回复
yanningtumu
2010年04月22日 20:02:58
20楼
学会了再做,要丢人的!
回复
liliting1984
2010年08月23日 09:50:15
21楼
对二楼很憧憬,很好很强大:) :lol :hug: :lol :)