请教水泵进出水口偏心大小头的朝向
huaming13
huaming13 Lv.2
2008年05月15日 20:24:31
来自于中央空调
只看楼主

在做一个地源热泵空调机房工程是,遇到一个问题,在安装水泵的时候,施工人员在连接水泵进出水口的偏心大小头,把水平位置跟水泵的进出口底部持平,而将偏心朝上。请教各位大虾,为避免水泵的“气蚀”现象,偏心大小头该如何跟水泵的进出口连接。附图看此接法是否正确。谢谢各位

在做一个地源热泵空调机房工程是,遇到一个问题,在安装水泵的时候,施工人员在连接水泵进出水口的偏心大小头,把水平位置跟水泵的进出口底部持平,而将偏心朝上。请教各位大虾,为避免水泵的“气蚀”现象,偏心大小头该如何跟水泵的进出口连接。附图看此接法是否正确。谢谢各位

1210855019371.JPG

免费打赏
gs411
2011年03月23日 16:18:41
22楼
请问2#和21#的要求是在哪本相关规范里呀 能告知一声吗
回复
adingkgb
2011年03月23日 23:43:10
23楼
这个要看水泵的吸水条件
如果是自吸式进水的(水泵在上,液面在下),那么吸水管的布置应该是从液面一路向上,而不能下反,那么异型管的偏心侧应该向下(顶部平)。
而自灌式进水(液面在上水泵在下)的水泵吸水管布置应该是从液面一路向下直至水泵吸水口,而不能上翻,那么异型管的偏心侧应该向上(底部平)。
回复
fffxxc
2017年01月06日 15:26:10
24楼
这图片的焊接质量真不咋地
另外,这个规范上有 水泵吸水管处用偏心变径且顶平,水泵出水口处变径用同心变径 规范规范规范重要的事情说3遍
回复

相关推荐