请教水泵进出水口偏心大小头的朝向
huaming13
huaming13 Lv.2
2008年05月15日 20:24:31
来自于中央空调
只看楼主

在做一个地源热泵空调机房工程是,遇到一个问题,在安装水泵的时候,施工人员在连接水泵进出水口的偏心大小头,把水平位置跟水泵的进出口底部持平,而将偏心朝上。请教各位大虾,为避免水泵的“气蚀”现象,偏心大小头该如何跟水泵的进出口连接。附图看此接法是否正确。谢谢各位

在做一个地源热泵空调机房工程是,遇到一个问题,在安装水泵的时候,施工人员在连接水泵进出水口的偏心大小头,把水平位置跟水泵的进出口底部持平,而将偏心朝上。请教各位大虾,为避免水泵的“气蚀”现象,偏心大小头该如何跟水泵的进出口连接。附图看此接法是否正确。谢谢各位

1210855019371.JPG

免费打赏
huaming13
2008年05月15日 21:03:10
2楼
自己找到规范看到一下解答:

水泵安装

(1)水泵安装前应按规定要求进行检查,盘车应灵活,无卡涩阻滞现象。
(2)水泵吊装采用三脚架起吊时,注意钢丝绳不能系在泵体上,也不能系在轴承架及轴上,只能系在吊装环上。
(3)安装时以加工面为准,泵的纵向安装水平度不允许超过0.1/1000,横向安装水平度不允许大于0.2/1000。
(4)水泵电动机安装以水泵为基准,将电动机轴中心调整到水泵的轴中心线在同一条直线上。
(5)在水泵二次灌浆砼强度达到75%以后,水泵经过精校后,可进行配管安装。接管时,管道与泵体连接不得强行连接,且管道重量不得附加在泵体上。水泵的水管如变径,应采用偏心大小头,并使管面上带斜度的一面朝下安装防止“气囊”产生。
(6)为防止吸水管中积存空气而影响水泵运转,吸水管的安装应具有沿水流方向上升接至水泵入口的坡度,且坡度不应小于5/1000。
(7)水泵的进出管均安装橡胶可曲绕接头,防止振动。
(8)水泵试运行严格执行水泵安装施工及验收规范。


《建筑水暖与通风空调工程-监理》丛书中第31页第5条也有说明:(1)离心水泵吸水管的安装必须注意,要保证在任何情况下不能产生气囊。因此,吸上式水泵的吸水管应有水泵不断上升且大于0.005的坡度,如吸水管水平管段变径时,偏心异径管的安装应管顶平接,将斜面向下,以免存气,并应防止由于施工误差和泵房与管道产生不均匀沉降而引起吸水管路的倒坡。

由此看来,上述图片的接法时错误的,应该把偏心的斜面朝下。
回复
guanyeyi
2008年05月16日 14:10:49
3楼
I F Y 你是不时搞工程的阿,这种低级错误你也犯,给你安装的业主我看他们也是挺有魄力的。
回复
jian2194
2008年05月16日 16:11:50
4楼
5)在水泵二次灌浆砼强度达到75%以后,水泵经过精校后,可进行配管安装。接管时,管道与泵体连接不得强行连接,且管道重量不得附加在泵体上。水泵的水管如变径,应采用偏心大小头,并使管面上带斜度的一面朝下安装防止“气囊”产生。
(6)为防止吸水管中积存空气而影响水泵运转,吸水管的安装应具有沿水流方向上升接至水泵入口的坡度,且坡度不应小于5/1000。



是否会因为是空调的 闭式系统而和 给排水的开式系统有所不同 ?/
回复
wyy311
2009年12月21日 13:29:01
5楼
这样会积气的。影响水泵的运行,个人认为是不行的
回复
xuwenbin98
2009年12月21日 18:17:54
6楼
看图片就觉得施工队伍不行,不懂技术,焊接水平也不好。管子上的小头子都焊歪了。
回复
cdd3402
2009年12月23日 11:10:14
7楼
俄的神呐,怎么会这样呢?:o
回复
7819254
2009年12月24日 08:57:03
8楼
都不用软接??真行,你们可真的能对付,焊接技术也很差,还有,规范仔细看
回复
xxexr
2009年12月25日 12:57:36
9楼
每来一次,总能学到很多东西.
回复
t414251546
2010年01月09日 15:36:31
10楼
这样做工程也行啊?
回复
matrix51
2010年01月09日 16:40:33
11楼
做的有点粗糙,学习了
回复

相关推荐

APP内打开