本人急需要低压电容补偿柜的具体检验方法,拜托各位大虾们帮帮忙啊,最好能提供实验设备的制作图纸,小弟在此先谢谢了啊!
本人急需要低压电容补偿柜的具体检验方法,拜托各位大虾们帮帮忙啊,最好能提供实验设备的制作图纸,小弟在此先谢谢了啊!
2楼
麻烦各位高人了,知道的进来看看啊,等着救急啊
回复
3楼
低压无功功率补偿柜
执行标准:GB/T15776-1995
例行检验(或确认检验)项目:
1、一般检查
装置的结构,电器元件的布置、安装是否正确;检查母线和导线的布线、指示灯、按钮和导线的颜色是否符合规定; 电气间隙和爬电距离是否符合要求。
2.通电操作试验
额定电压的85%和110%的条件下,操作5 次,动作应可靠。
3.介电强度试验
a)介电试验电压应符合标准要求。
b)施压时间:确认检验为1min、例行检验为1s。
4.保护电路有效性验证
a)是否有保护电路连续性措施;
b)裸露导电部件与保护电路之间的电阻≤0.1Ω 等。
5.防护等级验证
IP2X,IP2XC,IP3X,IP4X 等。
Φ12mm 试指及Φ12.5mm、试球;Φ 2.5mm 试具、Φ1mm 试具。
回复
4楼
好像还少1.1倍电压下切除电容啊
回复
5楼
低压无功功率补偿柜,已有新标准。
GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》、2008-06-30发布、2009-04-01实施。
本论坛有此标准。
注意:耐压时间:例行检验1s、确认检验5s。
工频过电压保护试验:1.1Ue~1.2Ue、1min内全部切除电容器。
电气间隙:10mm
爬电距离:14mm
以上是新、旧标准的主要差异,仅供大家参考。
回复
6楼
差不多是这样的吧
回复
7楼
学习学习
回复
8楼
好有点不懂
回复
9楼
有没有 固定的模板 传上一份呢,那就更好了:lol
回复