我们做了一个项目,变电所一台2000KVA变压器,三台电容柜一台200千乏,厂里电工4月30日之前,电容柜功率因数设到0.98,自投两台柜子,电容柜容断器经常烧。4月30日功率因数设到0.93,自投三台电容柜,5月4日放假回来看三个热继跳,两个熔丝烧了。目前厂里的用电量很小(不超过500kw),只有一个16KW的调速设备,因为是太仓供电局直接做的变电所,叫他们的厂家动作都很慢。他们做的东西又柜又烂
附件是电容柜里某几个电缆发热情况
请高手分析是什么原因
12楼
应该是9楼朋友说的原因!
调速设备是个较大的谐波源,很容易引起谐波振荡,放大谐波电流,导致熔断器烧毁等等。
此外这样小的用电量,三台电容柜子同时工作,如果不是网络型控制,因工作不能同步,本身就会出问题。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
无功补偿常见问题及解答://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
13楼
什么时候的柜子?怎么还用热继电器作保护,现在都用专用电容切换继电器。电容在投入与退出时会产生强大的电流,必须要用专用的带主触头和次触头的继电器,才能解决这个问题。叫厂家把那那热继电器换了,你以为是保护电动机呀?
回复
14楼
楼上的,我服了,那是接触器
回复
15楼
楼主所说的调速,是否斩波调速?
是的话,谐波的可能性非常大
电容对越高谐波,电流越大!
回复
16楼
如果是谐波引起,那又该如何解决?
回复
17楼
同意12楼意见,变频器,大功率可控硅,各种整流设备、交直流换流设备和电子电压调整设备,电熔炼设备等都是谐波源,此类设备工作时会向电网注入大量谐波,很可能导致电容补偿设备过流,烧断熔断器和热继电跳闸。建议进行谐检测,若确为谐波引起的,应当治理。在谐波源处安装滤波器,就近吸收谐波源产生的谐波电流,现在广泛采用的滤波器为无源滤波器,另外有利用时域补偿原理的有源滤波器,这种滤波器的优点是能做到适时补偿,且不增加电网的容性元件,但造价较高。无源滤波装置,吸收高次谐波,而所有滤波支路对基波呈现容性,正好满足无功补偿要求,不必另装并联电容器补偿装置,这种方法经济、简便,国内外广泛采用。为了减少和避免高次谐波对并联补偿装置的危害,减少谐波电流流入电容器和合闸涌流,可串适当的电抗器。其感抗值应在可能产生的任何谐波下,均使电容器回路的总电抗为感抗,从而消除谐振的可能。
回复
18楼
谢谢楼上,昨天我拿到了业主请人做的分析报告,报告中称系统中的谐波23次和25次谐波,23*50HZ=1150HZ 系统在1150HZ附件飞发生了谐振。
最后的结论是由于现场补偿装置存在一定的缺陷,补偿电容在谐波负载的作用下与系统电感发生了并联谐振。
原来的配置是抑制涌流的电抗器加400V的电容。
谐波治理公司给出的方案是更换 电抗器为7%电抗,更换电容器,电容的额定电压为440V,更换接触器。
由于文件是PDF,这里传不上来
回复
19楼
现在都用专用电容切换继电器。电容在投入与退出时会产生强大的电流,必须要用专用的带主触头和次触头的继电器,才能解决这个问题。
回复
20楼
方案本身带有电抗器呀,电抗器的容量一般取电容容量的6%左右,按这样的配置想了下,之前都正常,说明线路没问题,应该是并联电容引起的谐波放大的问题,你看下你串联的电抗和电容的关系能满足下面的关系不?Xlr(1.3~1.5)>Xc/Hmin的平方;Xlr=W0*L,Wc=1/(W0*C);Qc>2Sk/Hmin的平方
Xlr--串联电抗器等效基波电抗;
Xc--并联电容器组等效基波容抗;
Hmin--谐波源最低次谐波的次数;
Sk--配电母线上系统三相短路容量 MV.A
Qc--不致引起谐波放大的并联电容器组容量 Mvar
1.3~1.5是考虑到电抗器和电容器的制造误差所取的系数.
回复
21楼
是谐波引起的话就加装滤波电抗,而不是你的那种限流的
回复