电容柜故障(急!!!!
snoopy_gg
snoopy_gg Lv.3
2008年05月05日 09:35:57
只看楼主

我们做了一个项目,变电所一台2000KVA变压器,三台电容柜一台200千乏,厂里电工4月30日之前,电容柜功率因数设到0.98,自投两台柜子,电容柜容断器经常烧。4月30日功率因数设到0.93,自投三台电容柜,5月4日放假回来看三个热继跳,两个熔丝烧了。目前厂里的用电量很小(不超过500kw),只有一个16KW的调速设备,因为是太仓供电局直接做的变电所,叫他们的厂家动作都很慢。他们做的东西又柜又烂

附件是电容柜里某几个电缆发热情况

请高手分析是什么原因

1209951981595.JPG

免费打赏
9527stt
2008年05月05日 10:17:49
2楼
如果有条件将电容器柜停运的话
我觉得可以对电容器组进行一下检查并测值同时进行一下简单充放电试验
如果再投运时仍存在这样的问题 那么可以排除电容器本身资料问题 基本来说电容器柜本身就不存在问题了
建议检查一下负荷组成 一般来说调速器不会造成这样的结果
你的保险和热继电器是按顺序动作的么?如果是!建议检查一下调速器是否频繁启动,能在负荷高峰期停一下调速器试试
回复
qian68747
2008年05月05日 13:20:27
3楼
你的热继电器的整定电流是多少?是电容器标注额定电流的1.2倍吗?如果不是就调到大于等于1.2倍.
电容保险丝要为电容额定电流的1.5*1.2=1.8倍.
还在用保险丝加热继电器保护,早就可以用空开保护了.他的电流选取为电容额定的1.2倍.
一个顶两.
应该是这个问题.
回复
wstheonly
2008年05月05日 14:06:32
4楼
20kvar一个的电容,额定电流应为29A,保护电器按1.5倍额定电流43.3A选用,选用熔断器应为RT14-50A,热继电器JR36-63/45
请检查开关器件是否如此
回复
扬州华锦电气
2008年05月05日 15:18:47
5楼
如果元件配置没有问题的话,建议测一下系统谐波,谐波一般会造成电流畸变。
回复
tujunt10
2008年05月05日 15:28:51
6楼


同意!!主要是这两方面的原因。
回复
chj741008
2008年05月05日 15:48:21
7楼
热继按电容器额定电流的1.1倍整定,非1.5倍,熔断器按1.5-1.7倍。
首先多次检测电容器的电流,看是否存在谐波电流放大的问题,如果电流很稳定,就不是电容器的问题,与继电器和接触器的产品质量有关。(估计还是元气件质量问题)
回复
chj741008
2008年05月05日 15:55:52
8楼
补充:除本单位用电情况外,请问工厂附近有否钢铁冶炼加工厂?
(典型谐波源:大型变频器或变频设备群,直流整流设备、变流换相设备;中频炉、电弧炉、高频设备;电解、电镀、直浮充设备;电力机车牵引设备等)
回复
ccc678
2008年05月05日 16:00:57
9楼
100%是谐波缘故,建议检测下谐波含量.
回复
wstheonly
2008年05月05日 16:40:54
10楼
谐波和网络电压误差的出现导致电路中产生一个永久性流动的电流,其值约为电容器额定电流的1.3倍
考虑到制造误差,电容器的确切功率可达其额定功率的1.15倍
因此,IEC 831-1标准(04/97版)规定电容器的最大热电流必须为1.3*1.15=1.5倍
所以开关电器必须可以承受1.5倍的额定电容器电流
回复
snoopy_gg
2008年05月05日 17:19:33
11楼
厂里反馈的信息是110KW空压机、空调外机,30kw真空泵都带变频器,明天来一家治理谐波的厂家和盘厂一起看看情况。
回复