电容柜故障(急!!!!
snoopy_gg
snoopy_gg Lv.3
2008年05月05日 09:35:57
只看楼主

我们做了一个项目,变电所一台2000KVA变压器,三台电容柜一台200千乏,厂里电工4月30日之前,电容柜功率因数设到0.98,自投两台柜子,电容柜容断器经常烧。4月30日功率因数设到0.93,自投三台电容柜,5月4日放假回来看三个热继跳,两个熔丝烧了。目前厂里的用电量很小(不超过500kw),只有一个16KW的调速设备,因为是太仓供电局直接做的变电所,叫他们的厂家动作都很慢。他们做的东西又柜又烂

附件是电容柜里某几个电缆发热情况

请高手分析是什么原因

1209951981595.JPG

免费打赏
wym77218
2008年08月25日 15:42:09
22楼
可能有两个原因:
1、由于谐波的存在,造成并联谐振,谐波放大烧毁电容。
2、由于放假期间负荷较小,所以电压生高,有可能超过电容器所能承受的1。1倍,所以烧毁电容器。
也可能是以上两个原因共同作用的结果。
回复
wobang..
2009年09月24日 09:49:19
23楼
现在都选用复合型的电容器投切开关了,建议更换为WBF智能电容器投切开关,这是可控硅导通永磁保持的不需要串联限流电抗器,无电弧无涌流的,可实现过零投切的开关。:time: