锚杆抗浮问题(请大家参谋)
jnx
jnx Lv.2
2005年03月02日 11:43:11
只看楼主

本人现有一个工程,地下室底板须抵抗9.7米高水浮力。工程地下室底板为600厚,基础采用桩基础。抗浮采取的解决方法为基础梁与锚杆共同作用(老总的命令),主要做法是:总浮力(面荷97)-地下室底板厚(0。6*25=15)后为锚杆与基础梁板共同作用(面荷82),锚杆采用1.8*1.8的间距,面状布置,锚杆孔洞为100,32钢筋,孔深6米,根据公式算得锚杆抵抗的面荷载为32,其余面荷为梁板承受(50)。 我对上面的做法不太放心,主要是因为:

1)本工程采用的是面状锚杆,如果其中一个出现破坏,将影响整个面的锚杆破坏,质量难以保证。
2)本人认为不能将锚杆与梁板是个整体,共同变形协调抵抗浮力。
个人认为按上做法完全不正确,因为在底板面荷为82时锚杆已先破坏,根本不可能选择性的留50的面荷给梁板,锚杆破坏后,然后影响整个梁板体系破坏。
希望大家指点一下,发表一下个人的观点!因为本工程就要按老板的意思出图了!万一出了事,这黑锅不就我背了吗!好急类!
jnx
2005年03月04日 10:28:20
2楼
怎么没有人回答
回复

相关推荐

APP内打开