住宅楼梯间普通与应急照明箱为什么不放在同一层?
漫天飞雪
Lv.7
2008年04月25日 22:01:54
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我看见许多高层住宅,楼梯间普通照明箱与应急照明箱不放在同一层,比如说每5层楼普通、应急箱各设一个的话,一个放在n层,另一个就会放在n+1层,请问为什么?
我看见许多高层住宅,楼梯间普通照明箱与应急照明箱不放在同一层,比如说每5层楼普通、应急箱各设一个的话,一个放在n层,另一个就会放在n+1层,请问为什么?
免费打赏
frank_36
2008年04月25日 22:58:26
2楼
不知道是不是位置不够放两个.........??
回复
qian68747
2008年04月29日 12:50:49
3楼
你是讲两个箱的取电?
照明用N层的电,应急照明用N+1层的电,那可以保证供电可靠.