消火栓设置问题
青春年少
青春年少 Lv.12
2025年01月03日 15:19:35
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 7.4.6条,建筑高度小于或等于54m 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用一支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。每单元设置一部以上疏散楼梯的住宅时,是否符合此条要求?

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 7.4.6条,建筑高度小于或等于54m 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用一支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。每单元设置一部以上疏散楼梯的住宅时,是否符合此条要求?

免费打赏
yj蓝天
2025年01月03日 21:46:54
2楼

室外消火栓系统一般采用城市自来水供水,消防水箱是一种备用供水设备,主要用于当自来水供水不足或中断时,为消防系统提供稳定的备用水源。因此,室外消火栓系统可以通过消防水箱来稳压,但需要注意以下几点:1. 消防水箱的容量和水质要求:消防水箱的容量应根据消防系统的需要进行设计,水质应符合国家和地方有关规定,保证消防水源的质量和数量。2. 消防水箱的安装位置和高度:消防水箱应安装在离消防泵房较近的位置,高度应与消防泵房的进水口高度相等或略高,以保证消防泵房能够正常吸水。3. 消防水箱的维护和管理:消防水箱应定期进行清洗和消毒,保证水质清洁卫生;同时,应定期检查消防水箱的阀门、水位计、水泵等设备的运行情况,确保消防水箱能够正常供水。

回复
huju150203
2025年01月04日 20:48:47
3楼

若设置一部以上楼梯,说明一部楼梯已不满足该条规范了,要么楼梯距离入户门超过10米,要么该单元总面积超650平米,这样的条件下,一支消火栓的1股充实水柱很难到达室内任何部位!

回复
青春年少
2025年01月06日 17:54:22
4楼

建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,每个疏散楼梯设置一个消火栓,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位;建筑高度小于或等于54m每单元设置一部以上疏散楼梯的住宅,应满足2支消防水枪的2股充实水柱同时到达室内任何部位。

回复

相关推荐