一、系统形式 地上制冷机房宜采用自然通风,不能满足自然通风要求的地上制冷机房及地下制冷机房应设置机械通风系统。制冷机房宜独立设置机械通风系统,应设置平时通风和事故通风系统。 制冷机房位于地下的话,宜独立设置机械通风系统,平时用通风系统兼事故通风系统。 二、风量 制冷机房的通风量按换气次数法确定,具体见表见下表。 进、排风机均选用双速风机。当双速风机难以选择合适机型时,宜将系统设置成两台风机并联,平时运行一台,事故通风时并联运行。
一、系统形式
地上制冷机房宜采用自然通风,不能满足自然通风要求的地上制冷机房及地下制冷机房应设置机械通风系统。制冷机房宜独立设置机械通风系统,应设置平时通风和事故通风系统。
制冷机房位于地下的话,宜独立设置机械通风系统,平时用通风系统兼事故通风系统。
二、风量
制冷机房的通风量按换气次数法确定,具体见表见下表。
进、排风机均选用双速风机。当双速风机难以选择合适机型时,宜将系统设置成两台风机并联,平时运行一台,事故通风时并联运行。
三、风口位置
平时用通风系统,应尽量避免进排风口过近造成气流短路。风口布置见制冷机房通风平面图,如下图所示。
如果还想系统学习制冷机房的相关设计,小编在这里想像你推荐《制冷机房设计》这门课程,本课程依据国家规范、图集,重点讲解制冷机房的设备选型和系统设计。老师利用自己的实战经验教学模式,根据学员的特点制定相应的教学计划。增强注册暖通考试中所需注意的规范问题进行讲解,及审图方式拓宽知识面,从实际案例遇到的问题,传授经验,提高暖通专业水平。
你的收获
课程大纲
讲师介绍