???
地埋线路大部分为隐蔽工程,抓好线路的敷设工作,是确保地下电网安全运行的重要 关键。
沟深要在冻土层以下,一般海拔在 2000 m 以下为1m左右,海拔在 2000 m 以上的在 1.5 m 左右.沟底宽度应满足电线水平布置要求。沟底平直结实,硬杂物要清理干净,当地面出现高差时,应挖成平滑斜坡,上下成圆弧形,以免电线弯曲过大。
放线前先要检查验收地埋线沟是否合格,其次,检查电线型号是否符合设计要求,不能用其它绝缘线代替地埋线;电线外观有无机械损伤。先前将地埋线浸水 24h,用2500V摇表摇测 1 min,其绝缘电阻不应小于 10 MΩ/km。不论电线在地下成何种排列,均要求所放展的电线不发生交叉或拧绞,以免造成相序错误。
在放线过程中,发现机械损伤,芯线断股,接头等应立即加上明显标志,并在填士前及时处理。三根相线必须采用同一截面的电线,以维持三相的平衡状态。放线时要留有一 定的余度,以备接头和膨胀伸缩用。为了防止鼠类咬伤地埋线,放线时在地埋线周围铺设一定厚度的细砂或者其它保护层。
填土前应先核对相序,调整余线,挖好接头放置位置。地埋线的接头应按“Ω”形放 用木板自制一个梳线耙,在填土时能固定电线,使电线按所要求的排列方式敷设。从沟底到能盖住最上一根电线 10~20 cm 厚的一层土,它因直接接触电线,又起着固定电线的作用,所以应该是松软细土或者是细砂,保证无坚硬杂物。将各条相线装入线耙,由一个人拉着梳线耙顺沟底徐徐向前移动,后面紧跟二人随即填土,覆盖第一层土后,用脚踩平,禁止用铁锹、钉耙等铁器夯土,以防碰伤绝缘层。在线的同时,应将梳线耙慢慢地在线沟的左右移动,如横方向太窄,也可以上下移动,使电线在沟内呈蛇形放置。
4.注意事项
电缆放于沟底后,上面应覆盖100mm的细土或细砂,然后盖上混凝土保护板,(见图1)板宽应超过电缆外径两侧和50mm,保护板两端作成半圆形,以便电缆转弯时减少保护板之间的空隙。保护板盖好后,即可还土填平夯实,并通知有关部门修复路面。放电缆后-一般应当天还土盖保护板,防止外力损伤电缆。
电缆放完锯断后两端必须封焊严密,防止进水受潮;塑料电缆也应包扎防止进水。并应检查牵引头有无损坏和进水的可能,必须时应检验潮气。